Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой. Опишу вкратце ситуацию, а потом саму проблему. Есть вентустановка и увлажнитель carel серии UR027HL103. Воздух подается в специальную камеру, в которой установлено технологическое оборудование. Парораспределитель установлен в саму вентиляционную установку. Управление увлажнителем осуществляется от внешнего управляющего сигнала 0…10В и ограничительного датчика влажности, который подключен к самому увлажнителю. Требуется поддерживать точную влажность в специальной камере. Допустимая погрешность по влажности в пределах +/- 2%.
Суть проблемы:
В процессе работы увлажнителя, вода в баке испаряется, в результате чего происходит, долив воды до определенного уровня. Увлажнитель при этом не прекращает выработку пара. В момент долива воды, датчик влажности фиксирует падение влажности на 4% и более, что недопустимо.
Вопрос:
Какие варианты решения проблемы можете посоветовать?
Как вариант, рассматриваю установку второго увлажнителя, чтоб он компенсировал потери влаги в момент, когда первый набирает воду. Включение второго увлажнителя должно происходить за несколько минут до включения долива воды в первом увлажнителе. Но как это сделать программно не знаю. Необходимо как-то отслеживать момент, когда в первом увлажнителе приближается, долив воды. Такой возможности физически в контроллере увлажнителя нет, так как время испарения воды может зависеть от производительности увлажнителя, уставки влажности, расхода воздуха и самой воды.