Доброго всем дня!
Имеется однотрубная система отопления общественного здания, режим 90-70. На нее необходимо посадить двухтрубку. Схема в приложении, прошу обсудить
KGP1
Цитата(pavel1111 @ 24.1.2019, 8:35) *
Доброго всем дня!
Имеется однотрубная система отопления общественного здания, режим 90-70. На нее необходимо посадить двухтрубку. Схема в приложении, прошу обсудить
На схеме уточните присоединение узла 2 к теплосети и необходимость подмеса, если действительно все как на схеме.



Что - то вопросы темы напоминают интересы студента ГПС....
tiptop
Цитата(KGP1 @ 24.1.2019, 11:17) *
Что - то вопросы темы напоминают интересы студента ГПС....

Вопросы?
У кого? unsure.gif
koozhahka
Цитата(pavel1111 @ 24.1.2019, 9:35) *
Доброго всем дня!
Имеется однотрубная система отопления общественного здания, режим 90-70. На нее необходимо посадить двухтрубку. Схема в приложении, прошу обсудить

Вам бы подмес поставить после насоса и обратный клапан развернуть(жидкость течет в направлении белой стрелки), иначе у вас система решает задачу - дать поменьше тепла на отопление, и побольше заплатить штрафов, т.к. Т1 идет через перемычку на ввод Т2.
KGP1
Цитата(tiptop @ 24.1.2019, 11:43) *
Вопросы?
У кого? unsure.gif
Читай тему сначала. Пардон, "земеля", и повнимательнее в темах, плз.
pavel1111
Цитата(KGP1 @ 24.1.2019, 11:17) *
На схеме уточните присоединение узла 2 к теплосети и необходимость подмеса, если действительно все как на схеме.



Что - то вопросы темы напоминают интересы студента ГПС....

Узел 2: перед насосом и после - отключающие устройства. Подмес неободим для создания температурного режима ниже, чем в основной сети
KGP1
Цитата(pavel1111 @ 24.1.2019, 13:13) *
Узел 2: перед насосом и после - отключающие устройства. Подмес необходим для создания температурного режима ниже, чем в основной сети
"Да, как все запущено"(С )...

pavel1111
Цитата(koozhahka @ 24.1.2019, 12:24) *
Вам бы подмес поставить после насоса и обратный клапан развернуть(жидкость течет в направлении белой стрелки), иначе у вас система решает задачу - дать поменьше тепла на отопление, и побольше заплатить штрафов, т.к. Т1 идет через перемычку на ввод Т2.

На счет подмеса после насоса - согласен, но зачем разворачивать обратный клапан? И Т1 не связан с Т2. Система запитана только на Т1

Цитата(KGP1 @ 24.1.2019, 13:20) *
"Да, как все запущено"(С )...

Прошу уточнить ваш ответ....
hcetih
Цитата(pavel1111 @ 24.1.2019, 13:13) *
Узел 2: перед насосом и после - отключающие устройства. Подмес неободим для создания температурного режима ниже, чем в основной сети

Перед вижу, а вот после насоса ничего не вижу
Подмес в этой схеме не работает, в систему отопления пойдет температура T1 ну или подмес будет происходить в месте врезки этих труб в Т1 - извращение, не прогнозируемое короче говоря.
В общем подмес закрыть, расход можно на обратке регулировать. А если нормально хочется - то выкинуть и сделать новый узел с подключением к Т1 и Т2.

Ну и сама схема... трубы и фильтр "реалистично" нарисованы, остальное оборудование схематично, мне не понятно зачем так
ИОВ
Цитата(KGP1 @ 24.1.2019, 13:11) *
Читай тему сначала.

А какие, и в правду вопросы у ТС в начале?
Цитата(pavel1111 @ 24.1.2019, 8:35) *
Имеется однотрубная система отопления общественного здания, режим 90-70. На нее необходимо посадить двухтрубку. Схема в приложении, прошу обсудить

Почему-то ТС уверен, что следует обсуждать на Форуме любые ненаучные фантазии, по которым он собственного мнения не имеет и вопросов, соответственно, не задаёт. wink.gif
Кроме того, вопреки Правилам Форума ТС открыл уже 2-ю тему по пресловутой СО - вот его 1-я тема с описанием этой СО. И в той теме уже принимали участие и Вы и ув. tiptop
И, судя по той теме, ТС скорее неопытный эксплуатационник, а не студент. Наверное, по воле руководства занимается проектированием, не имея никакой теоретической базы.
koozhahka
Цитата(pavel1111 @ 24.1.2019, 14:44) *
На счет подмеса после насоса - согласен, но зачем разворачивать обратный клапан? И Т1 не связан с Т2. Система запитана только на Т1


Прошу уточнить ваш ответ....

Если вы подмес переместите после насоса в том виде что на схеме, то вода после насоса будет утыкаться в закрытый обратный клапан(жидкость течет в направлении белой стрелки), и в подмес не пойдет, и регулировать температуру подачи таким образом вы не сможете.
Насчет Т2 я решил что на чертеже неточность, и если он в схеме циркуляции не учавствует, я бы его и изображать не стал.
Еще мне интересно, то что изображено на схеме - это то как сейчас, или это задумка?
pavel1111
Цитата(koozhahka @ 25.1.2019, 11:11) *
Если вы подмес переместите после насоса в том виде что на схеме, то вода после насоса будет утыкаться в закрытый обратный клапан(жидкость течет в направлении белой стрелки), и в подмес не пойдет, и регулировать температуру подачи таким образом вы не сможете.
Насчет Т2 я решил что на чертеже неточность, и если он в схеме циркуляции не учавствует, я бы его и изображать не стал.
Еще мне интересно, то что изображено на схеме - это то как сейчас, или это задумка?

Это задумка. Про направление обратного клапана согласен, нужно повернуть