Всем добрый день, подскажите пожалуйста как правильно подключить асинхронный 3х фазный двигатель к ПЧВ danfoss 132f0005 который подключен к сети 220в
можно ли его подключать звездой, или необходимо перекомутировать на треугольник.
Kotlovoy
Если двигатель с шестью выводами 230/400, надо переключить на треугольник. Иначе будет потеря мощности.
niko1988
Потеря мощности меня не волнует . Ситуация следующая двигатель для вентиляции был подключен звездой, сгорела 1 обмотка сервисный центр корф в рекламации отказал по причине не правильного подключения, в инструкции к ПЧ не нашёл ни слова против подключения звездой, позвонил официальному дилеру в сервисную службу там ни чего внятного не узнал, дословно "чтобы напряжение было 380 нужно подключать к сети 380".
По самые по...
Цитата(niko1988 @ 14.3.2019, 17:21) *
Потеря мощности меня не волнует . Ситуация следующая двигатель для вентиляции был подключен звездой, сгорела 1 обмотка сервисный центр корф в рекламации отказал по причине не правильного подключения, в инструкции к ПЧ не нашёл ни слова против подключения звездой, позвонил официальному дилеру в сервисную службу там ни чего внятного не узнал, дословно "чтобы напряжение было 380 нужно подключать к сети 380".


Читать надо не только инструкцию к ПЧ, но и к движку..
А там прямо говорится для 3х220 (50гц) - включать треугольником!
А для 3х380 (50гц) - включать звездой!
И дилер вам правду сказал: взять 3х380 можно только от сети 380.

Сгорело у вас потому-шта, при звезде, момент упал пропорционально квадрату отношения напряжения 380 к поданному напряжению 220, при частоте 50.
Скольжение двигателя, при постояной нагрузке, увеличивается с уменьшением напряжения. Движок стал колом, перегрелся, ибо гвоздем стал и благополучно почил в бозе..



Kotlovoy
По схеме «треугольник» собирают обмотки двигателя, когда питающий его преобразователь подключен к однофазной сети 220 вольт.
http://electricalschool.info/elprivod/1658...dy-princip.html
IGR1
Цитата(niko1988 @ 14.3.2019, 10:21) *
Потеря мощности меня не волнует .

Вообщего как раз это и должно волновать в первую очередь.

Цитата(niko1988 @ 14.3.2019, 10:21) *
Ситуация следующая двигатель для вентиляции был подключен звездой, сгорела 1 обмотка сервисный центр корф в рекламации отказал по причине не правильного подключения, в инструкции к ПЧ не нашёл ни слова против подключения звездой, позвонил официальному дилеру в сервисную службу там ни чего внятного не узнал, дословно "чтобы напряжение было 380 нужно подключать к сети 380".

Я что то непонял собираются подключать движок со сгоревшей обмоткой? Сильно.... В данном случае неважно как включать, треугольник, шестиугольник или квадрат.

Вообщего для ПЧ впринципе по барабану по какой схеме подключается двигатель. Важно что бы он был подключен в соответсвии с выдаваемым напряжением. Если привод на 220 - движок должен быть подключен как к сети 220. А какая там схема подключения движка - треугольник или звезда - вопрос десятый. Так как соверщенно неисключено что есть движки включаемые звездой на 220 и треугольником на 127. Или двигатель расчитанный только на единственное напряжение. Надо смотреть шильдик мотора, и данные ПЧ. А так вопрос не имеет смысла... Ответ можнет быть их серии - скорее всего так, но легко может быть и иначе.