Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Пытался найти ответ но форуме, в существующих темах, но не получилось.

Проектируем склад. В ТЗ прописано использовать металлопластиковые трубы (открыто) и открытый монтаж теплового пункта на стене.

По проекту ТХ склад получился категории В2.
До этого в проектах пожароопасных помещениях всегда применяли металлические трубы и для теплового узла организовывали отдельное помещение. Соответственно предложили это Заказчику. С тем что тепловой пункт можно размещать в помещениях кат. Д. и Г. по СП и нужно отдельное помещение Заказчик согласился, но от труб отказываться не хочет без железных оснований. Предлагает сделать короб из оцинковки.

Самому понять, можно или нет использовать данный тип труб не получается. Прошу совета.
СпасиБо!
ИОВ
По СП 41-102-98 нет запрета для кат. В
Цитата
1.3 Не допускается прокладывать трубы в помещениях по пожарной опасности категории Г, а также в помещениях с источниками тепловых излучений с температурой поверхности более 150 °С.
cpt
Хмм, тогда у меня два вопроса

1. требование СП 41-102-98 п 1.3 распространяется и на скрытую прокладку? (теплый пол в стяжке, транзитные трубопроводы).
2. Согласно СП 62.13330.2011 п 7.3* Внутренние газопроводы природного газа и СУГ рекомендуется выполнять из металлических труб (стальных и медных), а для газопроводов природного газа - из многослойных полимерных труб, включающих в себя, в том числе, один металлический слой (металлополимерных). Применение медных труб для сетей газопотребления многоквартирных жилых зданий, домов жилых одноквартирных и общественных зданий и многослойных металлополимерных труб для сетей газопотребления домов жилых одноквартирных допускается для внутренних газопроводов низкого давления.

Получается что в в помещении газовой теплогенераторной (категории Г) можно выполнять открытую прокладку газопровода из металлополимерной трубы, но сделать из этой же трубы трубопроводы отопления или водоснабжения в помещении газовой теплогенераторной уже нельзя? smile.gif

Компайп например пишет что его труба подходит для всего сразу http://compipe.ru/o-produkcii/katalog/trub...ovye-truby-gaz/
timofeyprof
Цитата(cpt @ 16.3.2019, 20:26) *
2. Согласно СП 62.13330.2011 п 7.3*

зри в корень (ПП №1521) - нет там п.7.3 в числе обязательных, отфильтровали бредовый пункт.
cpt
Цитата(timofeyprof @ 17.3.2019, 1:03) *
зри в корень (ПП №1521) - нет там п.7.3 в числе обязательных, отфильтровали бредовый пункт.


СП 41-102-98 в ПП №1521 тоже нет и что

а ещё там нет СП 41-101-95, но попробуйте пройти экспертизу или сдать ТСО ИТП не соответствующий СП 41-101-95
ZaTGV
Спасибо за ответы!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.