  Опытные коллеги, помогите пожалуйста начинающему. Персонал обратился ко мне с требованием устранить неисправность в водоуказательном стекле деаэратора, которая заключается в том что оно очень горячее (стекла на других деаэраторах просто теплые) и в том что на уровень воды в стекле сверху словно что-то стекает, то ли пар, то ли вода.
Я не понимаю что я должен с этим делать и подсказать, увы, некому. Ваши предложения?
 
 
 
  olegators68
  23.3.2019, 23:21
  
 
  Шли девок к детородному органу, пусть настраивают его, на маленького напали.
Данные по нему, температура/давление/уровень, который упустили.
Завоздушено стекло и пар хреначит и конденсируется, их вина, успокойся, выводи его в ремонт
 
 
 
  Nnnn Nnnn
  23.3.2019, 23:34
  
 
  Послать нельзя, да и не девки там)
А от чего оно завоздушивается? Как его ремонтировать, тупо снять и установить обратно?
 
 
 
  olegators68
  23.3.2019, 23:36
  
 
  температура/давление/уровень, это для кого
Да просто воду упустили, между ногами в это время закачка шла)
 
 
 
 
  - Температура в других деаэраторах соответствует "проблемному" деаэратору? 
- Если на стекле изнутри капли постепенно увеличиваются в размере и стекают, то это конденсат. Если капли крупные неравномерно поступают сверху, то возможно происходит заброс воды из бака через верхний патрубок. 
Решение: 
- можно заменить стекло пластиковой трубкой, у нёё ниже теплопроводность. 
- если происходит неравномерный заброс воды через верхний патрубок, то нужно производить регулировку работы деаэратора.
 
 
   