Ирина Фариловна
  25.3.2019, 19:22
  
 
  Здравствуйте, уважаемые коллеги. Прошу Вас поделиться расчетом жалюзийной решётки для котельной. 
И ещё вопрос. Я так понимаю, если мы устанваливаем жалюзийную решётку, то форточка не нужна?
 
 
 
 
  Жалюзийная решетка - часть системы вентиляции. Должна обеспечивать трехкратный воздухообмен (объём помещения * 3 полюс воздух для горения - если воздух на горение поступает из помещения котельной). Рассчитывается совместно с дефлектором - вытяжкой. 
У буржуев - жалюзийные решетки  оборудуются заслонкой с электроприводом: котел работает - решетка открыта, котел на работает - закрыта (прикрыта). 
Форточка - это форточка. Лучше, когда она есть, но и без неё можно обойтись. Заказчику "жить" в котельной- ему и решать.
 
 
 
  Ирина Фариловна
  26.3.2019, 8:37
  
 
  Цитата(Valiko @ 26.3.2019, 10:31) 

Жалюзийная решетка - часть системы вентиляции. Должна обеспечивать трехкратный воздухообмен (объём помещения * 3 полюс воздух для горения - если воздух на горение поступает из помещения котельной). Рассчитывается совместно с дефлектором - вытяжкой. 
У буржуев - жалюзийные решетки  оборудуются заслонкой с электроприводом: котел работает - решетка открыта, котел на работает - закрыта (прикрыта). 
Форточка - это форточка. Лучше, когда она есть, но и без неё можно обойтись. Заказчику "жить" в котельной- ему и решать.
  Объем помещения на что умножить? Не понятно. Расчетные формулы у Вас есть?
Я нашла формулу. Но вопрос:"Как определить количество подаваемого воздуха Fотв=Lp/Vр х 3600, Lp как определить? Понятно, что Vр = 1 м/с
 
 
 
 
 
  Объём помещения умножить на три. Если воздух для горения поступает из помещения котельной, максимальный расход топлива газосипользующего оборудования умножить  на 10 и 1,1-1,2 (количество воздуха, необходимого для горения и коэффициент избытка воздуха) и сложить.
 
 
 
  Ирина Фариловна
  26.3.2019, 10:20
  
 
  Цитата(Valiko @ 26.3.2019, 11:02) 

Объём помещения умножить на три. Если воздух для горения поступает из помещения котельной, максимальный расход топлива газосипользующего оборудования умножить  на 10 и 1,1-1,2 (количество воздуха, необходимого для горения и коэффициент избытка воздуха) и сложить.
 Хорошо. Спасибо. Пример расчета нашла. Какого типа сейчас ставят жалюзийные решетки в котельной? В примере расчета  типа ЖМ. Для моей котельной они слишком крупные. 
И еще вопрос. Вот приму я исходя из этого расчета допустим решетку 300х300 и начерчу ее в стене. Но еще необходимо ведь и в двери котельной установить решетку не менее 300х400 мм, так написано. Ее получается не учитывать?
 
 
 
 
  Gibadullina VV
  26.3.2019, 10:52
  
 
  Для котельной ставлю клапан АВК с приводом. Приток можно выполнять и с помощью решетки в двери и с помощью решетки в стене, главное, нужно обеспечить приток и обеспечить вытяжку, какими способами - решать вам. решетка в двери как раз таки и для обеспечения притока, если она подходит  по сечению, оставляйте)
Вот выдержка из проекта:
 
"Для создания в помещении котельной воздушной среды, удовлетворяющей технологическим требованиям, запроектирована естественная  приточная и вытяжная вентиляция.
Вентиляция помещения котельного зала естественная, расчетный воздухообмен определен исходя из обеспечения нормативной кратности воздухообмена для помещения котельной без обслуживающего персонала (к=1) и обеспечения процесса горения. 
Приточная вентиляция естественная с помощью приточных клапанов АВК  800х1400 мм в количестве 2 шт с электроприводами NF230A,  Belimo. Приточные клапаны расположены на отметке +2,000 м от поверхности земли. Вытяжная вентиляция естественная с помощью дефлекторов Д315.00.000.315 в количестве 2 шт, расположенных на кровле. Установка дефлекторов выполнена с помощью утепленных узлов прохода по серии 5.904-45."
 
 
   