Soer-rus
28.3.2019, 20:54
Доброго дня.
Есть несколько vrv Daikin 4, трехтрубки
Пультов нет. Внутрянка адрессована вручную, управление Кулмастером.
После длительного отключения питания. Системы пропали из кулмастера, несколько систем прогнали через тест, очнулись. А несколько систем с теста уходят в ошибку U4-03 (ошибка на внешнем блоке). Питание на всю внутреннюю часть приходит. По проводке 100% сказать не могу, монтировали не мы, но до отключения питания все работало.
Баранками кидаться не нужно, лучше подскажите, кто с такой ошибкой встречался?
Дополню.
Напряжение 15-16 в на клеммниках F1/F2 присутствует. В 1-10 система видит 4 блока (4 и есть), межблочку прозвонил, целая.
Получается система не проходит инициализацию.
Дайкин сервис говорит что еще питание на BS BOX проверить можно.
Цитата(Дима1973 @ 1.4.2019, 8:31)

Дайкин сервис говорит что еще питание на BS BOX проверить можно.
На бс есть питание.
Подскажите, если знаете.
Как сбросить к заводским настройкам внешний блок vrv 4
Как на 3-серии, нажатием на 20 секунд первой кнопки не работает.
Если U4 надо нажимать Reset и смотреть какие блоки не попадут в сеть.