Цитата(ИОВ @ 17.9.2019, 11:15)

Т.о. воздухообмены из таблицы 8.1 СП 31-106-2002 для нежилых помещений могут приниматься в проекте без проведения дополнительных расчётов - это будет являться доказательной базой справедливости проектных решений.
Позвольте не согласиться.
В таблице расходы обозначены как "Величина воздухообмена, м3/ч, не менее"
Допустим у меня в гараже мопед на пару лошадинных сил для ассимиляции которого достаточно воздухообмена в 50 м.куб/ч, но согласно требованиям таблицы 8.1 СП 31-106-2002 я приму не менее 80 м.куб/ч, но если у меня внедорожник на 250 л.с и объёмом двигателя 3.5 л.с и по расчету ему надо 400 м.куб/ч, принимать 80 м.куб/ч абсолютно не корректно.
СП 31-106-2002
3.3 Запроектированные и смонтированные инженерные системы дома должны обеспечить соответствие параметров микроклимата и теплового комфорта в доме, его санитарно-эпидемиологических характеристик, а также уровня безопасности инженерного оборудования требованиям СНиП 31-02.
Согласно СНиП 31-02 он же СП 55.13330.2016
4.3 В проектах домов, указанных в 4.1, должны быть обеспечены нормируемые параметры условий проживания и микроклимата жилых помещений согласно СанПиН 2.1.2.2645 и ГОСТ 30494 и помещений общественного назначения согласно СП 118.13330 и (или) многофункционального назначения согласно СП 160.1325800. При этом для помещений домашнего ремесленно-производственного назначения следует соблюдать требования СП 56.13330, сельскохозяйственного назначения - требования СП 105.13330, СП 106.13330, СП 44.13330,
помещений стоянки при доме - требования СП 113.13330, СП 4.13130. При проектировании в соответствии с [5] и [6] домов частного жилищного фонда согласно [4] и [9] нормируемые параметры условий проживания и микроклимата жилых помещений допускается уточнять в проектной документации с превышением минимальных нормативных показателей, применяемых для домов, указанных в 4.1.
9.6 Система вентиляции
в соответствии СП 60.13330 должна поддерживать чистоту (качество) воздуха в помещениях и равномерность его поступления и распространения.
Т.е мы должны учитывать требования СП 113.13330.2012(16) и СП60.13330
СП 113.13330.2012(16)
6.3.5 В стоянках автомобилей закрытого типа в помещениях для хранения автомобилей следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию для разбавления и удаления вредных газовыделений по расчету ассимиляции, обеспечивая требования
ГОСТ 12.1.005.
СП60.13330
4.2 В зданиях следует предусматривать технические решения, обеспечивающие:
в) нормируемые параметры микроклимата и концентрацию вредных веществ в воздухе в рабочей зоне производственных, лабораторных и складских (далее - производственных) помещений в зданиях любого назначения
согласно ГОСТ 12.1.005, СанПиН 2.2.4.548 и требований настоящего свода правил;
Соответственно считать надо полноценно, на выделение вредных выбросов и их ассимиляцию, но если величина получилась ниже указанной в СП 31-106-2006 надо принимать не менее 80 м.куб/ч