 Столкнулись  с такой проблемой на объекте: технадзор на строящемся торговом комплексе, где трубопроводы отопления и теплоснабжения монтируются под кровлей написал в замечания, что в магистральные трубопроводы отдельные врезки были сделаны снизу и при этом после обвода коммуникаций (трубопроводов пожаротушения и балок  строительных конструкций) был вновь подъем трубопроводов на проектную отметку. В замечании указано, что возможно "заиливание"  этих участков трубопроводов.
  Столкнулись  с такой проблемой на объекте: технадзор на строящемся торговом комплексе, где трубопроводы отопления и теплоснабжения монтируются под кровлей написал в замечания, что в магистральные трубопроводы отдельные врезки были сделаны снизу и при этом после обвода коммуникаций (трубопроводов пожаротушения и балок  строительных конструкций) был вновь подъем трубопроводов на проектную отметку. В замечании указано, что возможно "заиливание"  этих участков трубопроводов.   Согласен с тем, что при эксплуатации не возможно будет полностью слить теплоноситель из данного кармана, но для этой цели в нижних точках установили сбросные краны. Есть ли какие либо нормы на место врезок ответвлений  в магистральный трубопровод сверху или снизу?
 Согласен с тем, что при эксплуатации не возможно будет полностью слить теплоноситель из данного кармана, но для этой цели в нижних точках установили сбросные краны. Есть ли какие либо нормы на место врезок ответвлений  в магистральный трубопровод сверху или снизу?   
 