Цитата(Водяной @ 17.5.2019, 14:15)

9.10 Количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение.
Расстояние между пожарными резервуарами или искусственными водоемами следует принимать согласно п.9.11, при этом подача воды на тушение пожара должна обеспечиваться из двух соседних резервуаров или водоемов.
PS: будет два водоема, будет и два ввода в насосную...
Не понятно, как будете отслеживать заполнение внутренний системы пожаротушения. Сталь без заполнения сгниёт быстро. При включении насосов будет сильный гидравлический удар, если часть сети будет без воды на момент включения насосов...
Говорила заказчику о количестве резервуаров на начало проектирования. Мне сказали делать от насосной, и до не касаться. А вообще в пунктах говориться о резервуарах и искусственных водоемах, а у нас не то и не то. У нас естественное озеро.
А вообще СП 8.13130.2009 п11.1 ввел в сомнение о двух источниках.
п.11.1 В районах с сейсмичностью 8 баллов и более при проектировании систем противопожарного водоснабжения I категории и, как правило, II категории надлежит предусматривать использование не менее двух источников водоснабжения, допускается использование одного поверхностного источника с устройством водозаборов в двух створах, исключающих возможность одновременного перерыва подачи воды.Про заполнение - вы намекаете что нужен напорный бак для создания давления?
Цитата(ViC @ 17.5.2019, 14:22)

Вы путаете хлеб и килограммы.
Тупик это тупик, а "не менее двух" это две трубы от озера до резервуаров, которых тоже должно быть не менее двух. И далее из насосной тоже две напорные. Потому что у Вас 1 категория пожаротушения.
Не "вроде", а должно быть.
С резервуарами и водоемами редко встречаюсь с проектами. Возможно я и не права. Но эти пункты поняла по своему. А кольцо можно сделать в насосной, а потом тупиковая линия. Кстати похожий проект делали в промышленном здании, только источником была водопроводная сеть. Тоже была одна труба, потом 2 ПГ, и в здание к пожарным кранам трубопровод шел. Пожарник смотрел, делал замечание, но по поводу одной линии не сделал.
И еще вопрос.
между водоемом и насосной станцией нужны электрозадвижки открывающиеся от кнопок? Планировали, чтобы насосная была всегда под заливом и в воде, без затворов перед. Но другой вопрос если надо почистить резервуар приемный, как они без задвижки то осуществят.