Composter
Добрый день . Какой класс горючести требуется для автостоянки?
нашел только по запрету г3 и г4
Цитата
5.18 Теплоизоляционные конструкции из материалов с группой горючести Г3 и Г4 не допускается предусматривать для оборудования и трубопроводов, расположенных:
а) в зданиях, кроме зданий IV степени огнестойкости, одноквартирных жилых домов и охлаждаемых помещений холодильников;
б) в наружных технологических установках, кроме отдельно стоящего оборудования;
в) на эстакадах и галереях при наличии кабелей и трубопроводов, транспортирующих горючие вещества.

еще есть
Цитата
При транзитной прокладке через помещения стоянки автомобилей инженерных коммуникаций, принадлежащих зданию, в которое встроена (пристроена) стоянка автомобилей, указанные сети (кроме водопровода, канализации, теплоснабжения, выполненных из металлических труб) должны быть изолированы строительными конструкциями с пределом огнестойкости не менее EI 45.

но это не касается отопления/холода и требуется только для транзита .

Хотелось бы вобще понять где требуется нг изоляция, а где допускается горючая
ИОВ
В общем случае для воздуховодов и трубопроводов систем ОВ я руководствуюсь СП 60
Цитата
4.6 ...
Теплоизоляционные конструкции следует предусматривать согласно СП 61.13330.

Вы и процитировали СП 61.
В частных случаях м.б. ещё дополнительные указания в узкоспециальных/ведомственных нормах - как пример, совершенно абсурдное требование НГ изоляции трубопроводов в ИТП жилых/общественных зданий.
Ещё есть указания в п. 2 примечаний к табл. А.2 СП 5 - но там надо действовать по согласованию с разработчиками АПТ.
Ещё по п. 1 примеч. к п. 4.1.12 СП 10 надо согласовывать с ВК-шниками.
Больше, на вскидку, не припоминаю указаний.