Daario
Имеется приточная камера с 2-мя вентиляторами и калориферами, забор воздуха происходит из помещения приточной камеры, подается в помещение категории А (малярка). Если устанавливать воздушные клапана в стене приточной камеры, для регулирования приточного воздуха с улицы, то их необходимо устанавливать во взрывозащищенном исполнении?
ИОВ
См. СП 60.13330.2016, п.п. 7.8.3 и 7.8.4
ИОВ
К Daario
Вы обратились ко мне в личку
Цитата
В данной ситуации клапаны устанавливаются между улицей с приточной камерой, т.е. не в самих воздуховодах

Во-первых, не следует обращаться в чью-либо личку, если Вам не понятен ответ - продолжайте уточнять/спрашивать и далее в теме.
Во-вторых, на основании чего Вы решили, что указанные мною пункты относятся только к оборудованию, устанавливаемому в воздуховодах?