Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Спутниковый обогрев бетонных силосов водой
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Странная Белка
Коллеги, такой вопрос. Имеются бетонные силосы для нефтяного кокса, который поступает туда влажным или очень влажным. Соответственно в ПД предусмотрен спутниковый обогрев конусной части силосов змеевиками с водой, чтобы зимой кокс там не смерзался и продолжал вываливаться на конвейер под силосами.
Мы делаем рабочку и понятия не имеем как такой обогрев считать. Из норм нашла только ВСН 2-82, там информации никакой. Может кто-нибудь может подсказать методику такого расчета и если есть какие-нибудь нормативы, которые надо соблюдать?
Странная Белка
Что-то не густо с подсказками. Похоже, что перевелись на Руси богатыри, владеющие тайным знанием расчета водяного спутникового обогрева sad.gif
tric1
Надо смотреть Кутателадзе, Павлова-Романкова и тд.

По расчету расхода теплоносителя и площади внешних подогревателей для поддержания температуры в цилиндрических резервуарах хорошая методика с таблицами дана в Т-03-04-91. Посмотрите там. Теплообмен при больших радиусах считается как для плоской стенки все равно.


Также можете посмотреть в Приложении 7 ВНТП 5-95 Нормы технологического проектирования предприятий по обеспечению нефтепродуктами (нефтебаз) данные хорошо даны справочные данные для поддержания температуры/для разогрева продуктов.

Какую температуру необходимо поддерживать?

Странная Белка
Спасибо за ответ.
Надо поддерживать +5
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.