Заранее прошу быть снисходительными, я пока не волшебник, а только учусь.
Считаю, что лучше 100 раз спросить и разобраться в теории, чем потом наделать ошибок на практике.
Перед тем как задать вопрос, я прочитал не один топик на данном форуме по этому вопросу. Некоторые из них:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=48866&st=30http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=75472&st=30http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=48866Также читал книги по данной теме: Г.Г. Вахвахов «Работа вентиляторов в сети»,
И.В. Брусиловский «Аэродинамические схемы и характеристики осевых вентиляторов ЦАГИ». С формулой Бернулли тоже знаком.
Собственно вопрос:
Есть сеть воздуховодов с расчетными сопротивлениями как при работе на приток, так и при работе на вытяжку (по ВСН 353-86 формулы 1 и 3). К сети подключаем вентилятор (в данном случае канальный). В первом варианте ставим его на нагнетание (в качестве приточного вентилятора, всас свободный). Во втором варианте переворачиваем его же на 180º и ставим на всасывание (используем в качестве вытяжного вентилятора, выхлоп свободный). Сеть остается неизменной.
Почему меняется полное давление системы (на притоке полное и статическое давление меньше чем на вытяжке), хотя при аэродинамическом расчете сопротивление линии при работе на приток больше чем при работе на вытяжку?
В качестве примера: математическая виртуальная модель (привел самую простую, на более сложных та же ситуация).
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла