KARTS
Доброго дня всем!
Вопрос: у потребителя приточка в круглосуточном стационаре родилки. Теплосчётчика нет. Какое время работы установки следует брать для расчёта теплопотребления?
Skaramush
Такие установки имеют (должны) резервирование и работают круглосуточно. Не магазин.
KARTS
Уточняю - с потребителем разборки в суде. Поэтому нужны обоснования. Спасибо.
Composter
Цитата(KARTS @ 18.7.2019, 8:40) *
Вопрос: у потребителя приточка в круглосуточном стационаре родилки.

если пациенты находятся крулосуточно то все системы тоже работают круглусточно. и освещение и канализауия и вентиляция.
KARTS
Суду слов недостаточно. К тому же потребитель предоставил некий акт от монтажной организации, что достаточно 10 мин в час. Бред конечно, кто там каждый час круглосуточно будет вкл/выкл делать. Ответственный назначен, но ни паспорта на установку, ни оперативного журнала нет.
Skaramush
Обоснование будет в нормативе для родильного отделения. И никак установка требуемый по нормативу воздухообмен за "10 мин. в час " не обеспечит. Таких "актописателей" надо награждать полиэтиленовым мешком на голову. И снимать на 10 секунд в минуту.
Composter
Цитата(KARTS @ 18.7.2019, 10:42) *
Суду слов недостаточно. К тому же потребитель предоставил некий акт от монтажной организации, что достаточно 10 мин в час. Бред конечно, кто там каждый час круглосуточно будет вкл/выкл делать. Ответственный назначен, но ни паспорта на установку, ни оперативного журнала нет.

так если достаточно 10 минут в час, это получается установка/воздуховоды/калорифер/и прочее подобрано в 6 раз больше чем требуется по их мнению?

Нужно брать регламент работы отделения. Поднимать СанПиН 2.1.3.2630-10 и прочие документы, определять минимально требуемый расход (который расчитывается в м3/час ,а не в 10 минут) и доказывать что нужно в час именно столько воздуха
Skaramush
На подобное отделение, когда последний раз довелось сталкиваться, была не просто установка круглосуточной работы, а со 100% резервированием.
ast
СП 158.13300.2014 п. 7.2.3.9 В целях обеспечения постоянных показателей заданных параметров воздуха по чистоте приточно-вытяжная вентиляция в пом. класса А и Б ....должна работать постоянно.
В п.7.2.3.10-100% резервирование.
В табл. К2 этого же СП -классификация помещений. Где под категорией Б прописаны родовые залы.
KARTS
Да, спасибо. Будем пытаться. Нормы понятны, но это нормы.
Ashihara
Цитата(KARTS @ 18.7.2019, 16:31) *
Да, спасибо. Будем пытаться. Нормы понятны, но это нормы.


Новорождённого ребёнка этого чудака положить в стационар, где вентиляцию включают на 10 минут в час.

Не могу сдержаться, заимели подобные умники по жизни. Паразиты на теле общества.

ИОВ
Цитата(KARTS @ 18.7.2019, 8:40) *
Вопрос: у потребителя приточка в круглосуточном стационаре родилки. Теплосчётчика нет. Какое время работы установки следует брать для расчёта теплопотребления?

Цитата(KARTS @ 18.7.2019, 9:00) *
Уточняю - с потребителем разборки в суде. Поэтому нужны обоснования.

Полагаю, первичен не СП 158, а СанПиН 2.1.3.2630-10
Цитата
6.16. В целях обеспечения постоянных показателей заданных параметров воздуха приточно-вытяжная система вентиляции помещений чистоты класса А должна работать в непрерывном режиме.

По прилож. 3 этого же СанПина родовые, манипуляционные-туалетные для новорожденных относятся к классу чистоты А.

А дебилы, написавшие про 10 мин, умеют задерживать дыхание аж на 50 мин?
Composter
лучше конечно побольше информации.
как давно было смонтировано? есть ли документация для монтажа?проходила ли документация экспертизу? какие расходы и какой объем родильной?

вы говорите что оппонент ссылается что достаточно 10 минут в часе. на что он ссылается в суде?