Добрый день, коллеги!
Проводил расчет дренчерной завесы впервые, потому возникло несколько вопросов относительно правильности полученных результатов.
Сама завеса шириной 40 м. Интенсивность орошения в соответствии с СТУ 1л/с на м.п. И высота установки завесы 10 м.
Расчет проводил по приложению В СП 5.
Так вот применил горизонтальные оросители "ДВГ-15" от Спецавтоматики. Расставил с шагом 3 м. Всего 13 штук оросителей.
В результате расчетов принял трубу ДУ80. Расход воды 44 л/с получился (157 м3/ч) и требуемое давление насоса 1,08 МПа (с учетом потерь). Но в здании есть еще спринклерная система пожаротушения и ее расчетный расход 55 м3/ч. То есть суммарно насос должен выдавать 212 м3/ч, подавать на высоту 10 м, Да еще и требуемый напор 1,08 МПа.
Подскажите, эти значения вообще соответствуют реальности? Мне просто не с чем сравнить даже.
И как правильно подобрать насосы в насосную станцию?
По какой схеме 1+1 или 2+1?
Можно уменьшить потери напора увеличив часть трубопровода от насосной до 1-го оросителя до ДУ 90, например, но какой применить соленоидный клапан для автоматического открытия завесы?
Спасибо!