Всем добрый день. Помогите понять как правильно трактовать пункт 4.1.6 СП 10.13330.
1. Если, допустим, к стене сущ.здания пристраивается другое и если в стене нет проема, то здание считается отдельностоящим и объем считается для него отдельно. Правильно?
2. На плане сущ здание, его строительный объем здания 5200куб метров. Заштрихованная часть — это в сущ здании будет перепланировка и назначение другое. Вопрос: нужно ли в этой части делать внутреннее пожаротушение? Объем здания брать общий 5200куб?
Или каждое из трех частей сущ.здания нужно считать отдельно и тогда объем каждого из них получается менее 5000
Sindarkon
Цитата
Если, допустим, к стене сущ.здания пристраивается другое и если в стене нет проема, то здание считается отдельностоящим и объем считается для него отдельно.

Стена должна быть 1-го типа.

Цитата
Или каждое из трех частей сущ.здания нужно считать отдельно

При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать:
для зданий, не имеющих противопожарных стен, – по общему объему здания;
для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, – по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды.