Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: коэффициент дренчерных оросителей
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Инженер ОВК
Добрый день.
Есть существующая спринклерная система в здании и существующие дренчерные завесы. Надо к спринклерной системе подключить дренчерные завесы через автоматическое запорное устройство.
Подскажите возможность подключения, если оросители спринклерные «SSU-K80» с коэффициентом производительности 0,42, а дренчерные оросителей марки ДВН-12 с коэф. 0,47.
Также могу ли я к спринклерам Ф15 и коэф произв. 0,77 подключить дренчеры Ф12 и коэф.произв. 0,47?
BTS
СП5.
5.1.11 В пределах одного защищаемого помещения следует устанавливать оросители с равными коэффициентами тепловой инерционности (для спринклерных оросителей) и производительности, одинаковым типом и конструктивным исполнением. Допускается в одном помещении со спринклерными оросителями использовать дренчерные оросители водяных завес с параметрами, отличающимися от параметров спринклерных оросителей, при этом все дренчерные оросители должны иметь тождественный коэффициент производительности, одинаковый тип и конструктивное исполнение.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.