vian13
Добрый день! Есть арендуемое помещение в офисном центре, на входе в арендуемые помещения в системах вентиляции от базовых систем стоят клапаны постоянного расхода воздуха. В проекте в разведенных воздуховодах по помещениям стоят обычные дроссель-клапаны. Управляющая компания выдала замечание, что рекомендуем заменить на вводе в арендуемые помещения клапаны постоянного расхода воздуха на дроссель клапаны, облегчит балансировку системы. В моем понимании Клапаны пост. расх. наоборот должны облегчить пуско-наладочные работы, так ли это?
vsklokoch
САVы механические?
Может облегчают (если проектировщик не дурак и не влепил дроссели на низкие скорости и давления ниже 50 Па). А может делают невозможными...
Они там сами выросли, или кто-то обосновал их установку?
Расходы на СAVах проектные?
Может эксплуатационщики имеют в виду возможность перераспределения расходов (повторных ПНР) при смене числа и типа арендаторов?