legik2003
Добюрый день.
Вопрорс будет больше связан с аэродинамикой, но как оказалось без уровня звука Lp10A тут никуда.
Обьясните у нас имеется диаграма регулятора постоянного расхода воздуха, где отображена зависимость сопротивления от расхода воздуха.
Где сопротивление это положение заслонки, которая и выставляет расход



Подскажите какое будет сопротивление на данном участке?
В мануале к примеру по RN-ам голвориться об сопротивлении от 50 до 1000 Па, от куда понятно что 50 это когда открыт полностью (заслонка находится в горизонте), 1000 Па это максимальное давление которое выдержид устройство при максимально закрытой заслонке.
Как из диаграммы определить сопротивление если у меня к примеру расход 500 кубов, а само устройство от 0 до 1300?
legik2003
Или же мне сделать так:

Прочертить линию от 0м3\час (1000 Па) до к примеру "максимальный расход через этот клапан" 1300 м3\час (50 Па).
Это зеленая линия.
И по тем кубам что у меня проходит через него определить сопротивление? Голубая линия.
Я только сомневаюсь что это будет прямая последовательность....
Prasolov
Потери давления на клапане прямо зависят от располагаемого давления перед клапаном минус потери давления после клапана при заданном расходе.
Для поддержания заданного расхода в условиях изменения давления перед клапаном.
В этом и состоит его назначение.
legik2003
Цитата(Prasolov @ 30.8.2019, 11:52) *
Потери давления на клапане прямо зависят от располагаемого давления перед клапаном минус потери давления после клапана при заданном расходе.
Для поддержания заданного расхода в условиях изменения давления перед клапаном.
В этом и состоит его назначение.

Это все очевидно. Так же можно было продолжить что давление перед келапоном зависит от скорости потока воздуха проходящего по этому сечению ...
Вопрос был как вычислить сопротивление устройства (клапана) от положения заслонки или же по характеристикам из мануала 50-1000Па , где я прочертил зеленую линию (приняв что RN-250 до 1300 м3\ч "просто сейчас точно не могу сказать до какого расхода этот клапан"). Меня только смущает что это у меня прямая зависимость а не кривая.
lovial
Цитата(legik2003 @ 30.8.2019, 12:27) *
Меня только смущает что это у меня прямая зависимость а не кривая.

Ну как бы не совсем прямая... По оси Х шкала логарифмическая... Если есть время и желание, "перечертите" графики по точкам на обычную шкалу - там может интересно получиться... smile.gif
Prasolov
Цитата
Это все очевидно.


Цитата(legik2003 @ 30.8.2019, 10:45) *
у нас имеется диаграма регулятора постоянного расхода воздуха, где отображена зависимость сопротивления от расхода воздуха. Очевидно, что на диаграмме НЕТзависимости сопротивления от расхода воздуха

Где сопротивление это положение заслонки, которая и выставляет расход ??????? Это тоже очевидно?
Как из диаграммы определить сопротивление если у меня к примеру расход 500 кубов, а само устройство от 0 до 1300? Из диаграммы никак.

seeker
Минимально допустимое падение давления на CAV - 30..50 Па ( представляет Производитель). Чтобы понять акустику CAV надо оценить величину максимального перепада давления на CAV. Упростим ситуацию. Есть только свободный напор, развиваемый вентилятором, есть CAV клапан и диффузор. Характеристика диффузора - расход на диффузор зависит от располагаемого напора по зависимости ksi*ro*V^2/2= dP (первая линия) и зависимость развиваемого напора вентилятора от расхода ( вторая линия). Точка пересечения - рабочая точка. Если расход на диффузоре в рт выше нужного, нужно увеличить сопротивление сети, это - делает CAV регулятор. Если расход в рт будет ниже требуемого CAV не работает. Т.е. на CAV срабатывается излишнее давление сети и чем оно больше, тем сильнее уменьшается сечение CAV и тем выше будет шум, им генерируемый.