Здравствуйте! Прошу помочь  в вопросе : по каким нормам можно определить качество конденсата с постоянных дренажей пара по трассе? Пар вырабатывают турбины на ТЭЦ. Давление пара в сеть 35 ати.
Я то думаю, что нужно смотреть качество питательной воды для турбин. Только где?  Если ФНиП 116 приложение 3, то к какой марке котлов отнести турбины?Высоконапорные котлы парогазовых установок? Или что-то другое?
 
 
 
 
  Добрый день! 
1. РД 34.37.515-93 нормативы п. 2 НОРМЫ КАЧЕСТВА ВОЗВРАТНОГО КОНДЕНСАТА
2. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения»
 
 
 
  smart-bear
  11.9.2019, 12:52
  
 
  Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229), пункты 4.8.32 и 4.8.38. Для котлов с давлением 40 кгс/см2 (3,9 МПа).
 
 
 
 
  Да,  спасибо большое за информацию.  Только не 40 а 140 надо брать. Турбины такие стоят на ТЭЦ
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.