Здравствуйте, есть объект - Детский сад, строительный объём - 20500м3. Находится в населённом пункте где проживает менее 5тыс. жителей.
В существующем проекте было предусмотрено наружное пожаротушение от резервуаров согласно на СП 8.13330.2016.
Примечания. 1. Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы):
- населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек;
однако в этом же пункте : зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное противопожарное водоснабжение не более 10 л/с;
Эксперт просит обосновать применение резервуара в качестве источника пожаротушения. Резервуары обычные, с забором воды пож. автомобилем из мокрых колодцев. Т.е. как я понимаю при расходе более 10 л/с необходимо подключать резервуары к источнику водоснабжения и делать кольцевую сеть с ПГ и насосной?