ankor13
Здравствуйте, есть объект - Детский сад, строительный объём - 20500м3. Находится в населённом пункте где проживает менее 5тыс. жителей.

В существующем проекте было предусмотрено наружное пожаротушение от резервуаров согласно на СП 8.13330.2016.

Примечания. 1. Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы):
- населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек;
однако в этом же пункте : зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное противопожарное водоснабжение не более 10 л/с;

Эксперт просит обосновать применение резервуара в качестве источника пожаротушения. Резервуары обычные, с забором воды пож. автомобилем из мокрых колодцев. Т.е. как я понимаю при расходе более 10 л/с необходимо подключать резервуары к источнику водоснабжения и делать кольцевую сеть с ПГ и насосной?
Serg Ivanov
Цитата(ankor13 @ 20.9.2019, 12:36) *
Здравствуйте, есть объект - Детский сад, строительный объём - 20500м3. Находится в населённом пункте где проживает менее 5тыс. жителей.

В существующем проекте было предусмотрено наружное пожаротушение от резервуаров согласно на СП 8.13330.2016.

Примечания. 1. Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы):
- населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек;
однако в этом же пункте : зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное противопожарное водоснабжение не более 10 л/с;

Эксперт просит обосновать применение резервуара в качестве источника пожаротушения. Резервуары обычные, с забором воды пож. автомобилем из мокрых колодцев. Т.е. как я понимаю при расходе более 10 л/с необходимо подключать резервуары к источнику водоснабжения и делать кольцевую сеть с ПГ и насосной?

Да. В т.ч. и для внутреннего пожаротушения.
ankor13
Большое спасибо за ответ! Подскажите, а если резервуары рассчитаны на полный объём воды, который необходим для пожаротушения в течении 3ч., возможно ли использовать для заполнения рукавную линию от проектируемого ПГ на существующей сети. Или же нужно предусмотреть поплавковые клапаны в резервуарах?
Dima_UA
как понимать существующая линия с ПГ?
Kotlovoy
А в названии темы 5 млн. человек😃
Ferdipendoz
Цитата(ankor13 @ 20.9.2019, 14:36) *
Здравствуйте, есть объект - Детский сад, строительный объём - 20500м3. Находится в населённом пункте где проживает менее 5тыс. жителей.

В существующем проекте было предусмотрено наружное пожаротушение от резервуаров согласно на СП 8.13330.2016.

Примечания. 1. Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы):
- населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек;
однако в этом же пункте : зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное противопожарное водоснабжение не более 10 л/с;

Эксперт просит обосновать применение резервуара в качестве источника пожаротушения. Резервуары обычные, с забором воды пож. автомобилем из мокрых колодцев. Т.е. как я понимаю при расходе более 10 л/с необходимо подключать резервуары к источнику водоснабжения и делать кольцевую сеть с ПГ и насосной?

Это два разных подпункта (в перечислении). На мой взгляд, если д/с находится в населённом пункте до 5000 человек, то можно тушить из резервуаров или водоёмов.
Зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное противопожарное водоснабжение не более 10 л/с; - это уже не относится к населённому пункту до 5000 человек, данное здание может хоть в миллионнике стоять, хоть на промпредприятии.
Для пожаротушения из резервуаров достаточно, чтобы обеспечивалось любое одно условие из перечисленных четырёх данного примечания №1
Моё видение таково
Serg Ivanov
Цитата(ankor13 @ 20.9.2019, 14:56) *
Большое спасибо за ответ! Подскажите, а если резервуары рассчитаны на полный объём воды, который необходим для пожаротушения в течении 3ч., возможно ли использовать для заполнения рукавную линию от проектируемого ПГ на существующей сети. Или же нужно предусмотреть поплавковые клапаны в резервуарах?

Использовать рукавную линию не только возможно, но и единственно правильное решение.
СП 8.13130.2009,
Цитата
9.12 Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров и искусственных водоемов следует
предусматривать по пожарным рукавам.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.