warbob
Доброго времени суток коллеги!

Наша контора в настоящее время занимается разработкой технических мероприятий для снижения теплопотребления зданий и сооружений промышленной площадки одной АЭС.
Помимо очевидного утепления всего и вся в соответствии с современными нормами, возник вопрос о возможности снижения теплопотребления системы приточно-вытяжной вентиляции Машинного зала Главного корпуса станции за счёт рекуперации тепла выбрасываемого воздуха. Обращаю внимание на то, что это не реакторный зал!

Поскольку с вентиляцией АЭС ранее не сталкивался, прошу ответить знающих людей, а вообще так можно делать?! Т.е. взять установить рекуператор (теплообменник воздух/вооздух) на выбрасываемый воздух и с него тепло отдавать на нагрев приточного.

Предполагаю, что будет проще сделать это через теплообменники с промежуточным теплоносителем (да, кпд будет намного ниже, но зато не надо будет радикально переделывать воздуховоды и т.п.)
Skaramush
Теплообменники "воздух/воздух" обоих типов имеют неплотности, обусловленные конструкцией, то есть будут перетоки. Это допустимо по Вашим условиям?

Плюс к этому, будет заметное сопротивление по воздуху. Плюс, как Вы верно отметили, при встраивании в уже готовые системы, серьёзные переделки по воздуховодам.

Действительно, более разумным будет посмотреть в сторону вариантов с разнесёнными блоками или "тепловых труб".
warbob
Основная проблема, которая волнует по данному вопросу - это можно ли использовать "радиоактивный" воздух от выброса машинного зала?

Теоретически, при соответствующей очистке выбрасываемого воздуха от радиоактивных аэрозолей и т.п. можно, но вот кто-нибудь на практике с таким сталкивался вообще? Как посмотрят надзорные органы на такое техническое решение и т.п.
Skaramush
А смысл плодить сложности при наличии приемлемого решения?
Юрий_Нд
Цитата(warbob @ 30.9.2019, 16:24) *
... возник вопрос о возможности снижения теплопотребления системы приточно-вытяжной вентиляции Машинного зала Главного корпуса станции за счёт рекуперации тепла выбрасываемого воздуха ...

А может быть, попробовать посмотреть на этот вопрос "шире"...
По-моему, Вы решаете этот вопрос стандартно, как обычной инженер по вентиляции.
Насколько я знаю, хотя может быть я ошибаюсь, на АЭС, очень много низко потенциальных источников тепла, энергия которых, "тупо выбрасываются на воздух" через градирни и технологические водоёмы.
Может Вам попробовать ближе "поконтактировать-посоветоваться" с инженерами технологического цикла АЭС?
Юрий_Нд
Цитата(Юрий_Нд @ 30.9.2019, 19:36) *
... низко потенциальных источников тепла ...

... а это, если не ошибаюсь, низкотемпературный сухой пар.