На объект разрабатывается СТУ.
В здании предусматривается защита торговых помещений 1го и 2го этажа, и парковка.
Приблизительно посчитав расход воды:
-На расчетную площадь 120м2(время работы 60минут) для парковки допустим получили 44л/сек. Воды необходимо 158.4 м3
-Для 1го этажа 21 л/сек на площадь 60м2 (время работы 30минут)Воды нужно 37.8 м3. Для 2го этажа аналогично как и для 1го.
Расход ВПВ и НПВ 17.5 л/сек и 30 л/сек. Время работы 3 часа, в сумме получаем 513 м3 воды.
И теперь вопросы:
1)Суммарный необходимый объем воды на АУПТ будет равен сумме расходов на парковку, 1 и 2 этаж, или принимаем максимальный расход (т.е. только от парковки)? Если в зависимости от случаев , то в каких и как? Где-то вычитал что если это здание считать одним противопожарным отсеком, то считаем по максимальному т.е. при расчете будет учитываться только парковка в данном случае.. Или если от одной группы насосов, в общем много читал, гуглил, ответа не нашел, помогите!

2)Если каждый этаж и парковку будем рассматривать с наличием своей насосной установки для аупт, в таком случае на пожарные нужды АУПТ суммируются расходы каждой установки?
3) Не нашел методики расчета расхода для ВПВ и НПВ. По СТУ указано на ВПВ 3 струи по 2.5л/сек на торговые помещения (1 и 2 эт.) и две струи 5л/сек на парковку + на нужды НПВ предусмотреть не менее 30л/сек. Нормативщики объяснили мне что правильно считать , просто перемножить 2.5 * 3 струи + 5 * 2 струи + 30 и это будет общий расход на ВПВ и НПВ. Но у меня возникают сомнения по поводу правильности такого расчета.. Если есть ссылка на источник информации где есть ответ на этот вопрос, включая методику расчета ВПВ, был бы очень признателен...