-Yuri-
В соответствии с нормативными требованиями: На объекте энергетики (ГРЭС) необходимо пожаротушение кабельных сооружений.
Согласно нормативов в качестве огнетушащих веществ в стационарных установках пожаротушения энергетических
предприятий следует применять распыленную воду - для кабельных сооружений.
Время работы установки 10 минут. Запас воды на время тушения 30 минут. Данное предприятие действующее. Существующая система сухотрубов (дренчеров) как морально так и физически устарела требует полной замены.
для прокладки новых трубопроводов (от защищаемых объектов до насосной станции) потребуется рытье траншей (в том числе и через дороги что на действующем предприятии проблематично) заказчикк согласен на систему автоматического пожаротушения ТРВ модульного типа.
Возникает вопрос : Можно ли обеспечить нормативную производительность (интенсивность и время работы) установкой модульного типа или же все таки без насосной станции не обойтись?
Если кто то сталкивался с подобной ситуацией буду благодарен за совет!
jiexawcr
заказчик то согласен на модульное тушение, а нормы? smile.gif хватит ли 10-30 минут, что бы прогорела вся пожарная нагрузка?
что вы подразумеваете под "нормативными" параметрами?

если у вас пожарники принимающие согласны на модульное, тогда вам нужно смотреть согласованное с МЧС СТО конкретных производителей и по нему смотреть параметры тушения.

на счет СТУ не думали?
Sindarkon
Смотрите документы (СТО, СТУ, Рекомендации...) конкретных производителей ТРВ, что они прописывают в части защиты кабельных линий.
BTS
Если это ГРЭС, нужно начинать с СП90 и РД 153-34.0-49.101-2003
Elenk_@
Цитата(-Yuri- @ 14.10.2019, 8:02) *
Возникает вопрос : Можно ли обеспечить нормативную производительность (интенсивность и время работы) установкой модульного типа или же все таки без насосной станции не обойтись?
Если кто то сталкивался с подобной ситуацией буду благодарен за совет!

Никаких ТРВ для кабельных экспертиза не пропускает
Langly
Еще как пропускает, в Московском метро на более чем 4-х станций сделано ТРВ высокого давления кабельных сооружений. Но там используются агрегатные установки, не модули.
Elenk_@
Цитата(Langly @ 16.10.2019, 16:57) *
Еще как пропускает, в Московском метро на более чем 4-х станций сделано ТРВ высокого давления кабельных сооружений. Но там используются агрегатные установки, не модули.

вы электростанцию с метро то не путайте
для метро ТРВ рекомендовано вот
-Yuri-
Благодарен всем за участие в обсуждении данной темы!
Мы работаем в Казахстане и требования отличаются вот какое разъяснение я получил в технической библиотеке ответ нашего Министра Энергетики РК по поводу огнетушащего вещества
По его словам в кабельных сооружениях можно ставить газ порошок аэрозоль (Правда нет никаких рекомендаций по времени тушения интенсивностях и т.п.)
jiexawcr
Цитата(-Yuri- @ 31.10.2019, 9:28) *
Благодарен всем за участие в обсуждении данной темы!
Мы работаем в Казахстане и требования отличаются вот какое разъяснение я получил в технической библиотеке ответ нашего Министра Энергетики РК по поводу огнетушащего вещества
По его словам в кабельных сооружениях можно ставить газ порошок аэрозоль (Правда нет никаких рекомендаций по времени тушения интенсивностях и т.п.)

ну в паспорте на понравившееся устройство же есть площадь для пожаров класса А и класса Б, смотрите какой у вас пожар и расставляете.

ПС а как вы предполагаете высчитать интенсивность?
-Yuri-
Цитата(jiexawcr @ 31.10.2019, 14:14) *
ну в паспорте на понравившееся устройство же есть площадь для пожаров класса А и класса Б, смотрите какой у вас пожар и расставляете.

ПС а как вы предполагаете высчитать интенсивность?


Вот в этом то теперь и загвоздка разрешить то разрешили а на основании каких методик вести расчеты вопрос.
jiexawcr
Цитата(-Yuri- @ 3.11.2019, 6:37) *
Вот в этом то теперь и загвоздка разрешить то разрешили а на основании каких методик вести расчеты вопрос.

а чем вас не устраивают методики СП 5? по ним и задавайте вопросы.
за вас вашу работу никто не будет делать. возможно кто то и будет, но и за вашу зарплату.
Elenk_@
Цитата(-Yuri- @ 31.10.2019, 9:28) *
......По его словам в кабельных сооружениях можно ставить газ порошок аэрозоль .....

газ - дорого
Аэрозольные генераторы могут сработать от блуждающих токов в кабельном помещении, так говорят наши электрики, они категорически против аэрозоля и порошка
Но всетаки аэрозоль мы используем в фальшполах, иначе никак.