alexandrpjatkov
18.10.2019, 7:30
Прошу на будущее поделиться опытом
СП 155.13130.2014 п. 13.2.3"при проектировании резервуаров нефти и нефтепродуктов объемом 5000 куб. м. и более.. предусматривать автоматическое пожаротушение". Это что-оборудовать резервуары оросителями(спринклеры/дренчеры)? А если резервуар заполнен под завязку нефтью-как они работать в случае чего будут? Вопрос без привязки к какому либо объекту-просто прошу опытом поделиться.
Ferdipendoz
18.10.2019, 8:47
Бочки тушатся пеной. Либо пена сверху, либо подслойное тушение пеной, либо одновременная комбинация обоих методов. Смотри в этом же СП 155 есть приложение, в котором всё это описано. Ещё резик надо поливать водой снаружи, это тоже из автоматической установки водяного охлаждения выполняется. Скажем так, дренчер такой кольцевой монтируется.
Пена сверху - значит излив пены на поверхность нефти/нефтепродукта. Пеногенератор смонтирован в стенке резика наверху, выше уровня максимального взлива.
Ну а подслойное тушение - прямо в нефть загоняется пена, так вот и работает.
Всё это описано в литературе, например "Рекомендации по тушению пожаров в резпарках". Отраслевая нормативка, опять же. У Транснефти своя, у других своя
alexandrpjatkov
18.10.2019, 9:31
Спасибо! Много нового узнала. Раньше крупные резервуары делать не доводилось. Максимум-резервуао га АЗС(там обходился водяным охлаждением ) ну и для наружного пожаротушения на месторождениях (для завес) приходилось лафетные стволы ставить.
Ferdipendoz
22.10.2019, 16:19
Есть действующий документ СП 155.13130.2014