Полная версия этой страницы: 
Сифон
  
 
  Ev9eniy
  24.10.2019, 16:06
  
 
  Возник интересный вопрос, имеется ствол (вытяжной) горнорудной шахты h=250м, к нему присоединен вентканал в котором образуется вода ( возможно конденсат, точного происхождения не кто не знает), ее хотят откачать.Cтвол и  вытяжной то они находятся под разрежением вытяжного вентилятора. Возможно ли откачать образовавшуюся воду сифонным трубопроводом. длина его по горизонтали 30м, опуск по стволу 250м. Мысль заключается что при опуске трубы в ней будет разрежение (т.к. ствол вытяжной) и она автоматический будет забирать воду, (как пылесос).
 
 
 
  Ferdipendoz
  24.10.2019, 16:28
  
 
  Для работы сифона надо первоначально заполнить трубу )
 
 
 
  Ev9eniy
  24.10.2019, 16:31
  
 
  Цитата(Ferdipendoz @ 24.10.2019, 16:28) 

Для работы сифона надо первоначально заполнить трубу )
Хорошо если мы ее как нибудь заполним? работа возможна? Если рассчитываю по формулам то верхней точки больше 7м. НО РУКОВОДСТВО ГОВОРИТ ТАМ жЕ РАЗРЕЖЕНИЕ и оно справиться
 
 
 
 
  Ferdipendoz
  24.10.2019, 16:41
  
 
  Цитата(Ev9eniy @ 24.10.2019, 18:31) 

Хорошо если мы ее как нибудь заполним? работа возможна? Если рассчитываю по формулам то верхней точки больше 7м. НО РУКОВОДСТВО ГОВОРИТ ТАМ жЕ РАЗРЕЖЕНИЕ и оно справиться
Что верхней точки?
 
 
 
 
  Ev9eniy
  24.10.2019, 16:48
  
 
  Вакуумметрическая высота (извините за термен) более 7м получается
 
 
 
  Ferdipendoz
  24.10.2019, 16:54
  
 
  Выкладки свои сюда приведите.
так-то если руководство говорит - значит дело на мази, но всё же.
Не проще погружной насос принести?
 
 
 
  Ev9eniy
  24.10.2019, 16:58
  
 
  Цитата(Ferdipendoz @ 24.10.2019, 16:54) 

Выкладки свои сюда приведите.
так-то если руководство говорит - значит дело на мази, но всё же.
Не проще погружной насос принести?
погружной боюсь в вентилятор засосет, выкладок нет не каких все в теории, там же разрежение значить польется
 
  
 
 
  jiexawcr
  24.10.2019, 17:11
  
 
  вам нужно "слить" вниз-влево по картинке?
 
 
 
 
  Цитата(jiexawcr @ 24.10.2019, 17:11) 

вам нужно "слить" вниз-влево по картинке?
да, в ствол
 
 
 
 
  speleos
  25.10.2019, 11:20
  
 
  Цитата(Ev9eniy @ 25.10.2019, 9:35) 

да, в ствол
Разница давлений воздуха больше геометрической высоты от зеркала воды до шелыги трубы на перегибе? 
Если поднимет, потом сама потечет вниз.
 
 
 
 
  Ev9eniy
  25.10.2019, 11:42
  
 
  Цитата(speleos @ 25.10.2019, 11:20) 

Разница давлений воздуха больше геометрической высоты от зеркала воды до шелыги трубы на перегибе? 
Если поднимет, потом сама потечет вниз.
Правильно я понял, разница давлений воздуха верху и внизу будет поднимать жидкость до перегиба, а то что ей течь по горизонтали 30м, и вниз падать 250м нечего страшного?
 
 
 
 
  jiexawcr
  25.10.2019, 11:48
  
 
  а с чего оно должно работать? если потери давления значительные по вентканалу, то у вас в трубе будет больше давление, чем в воде. то есть труба будет "бурлить", а не втягивать.
если потерь нет, то давление будет равным. тогда для слива нужно изначально заполнить всю трубу, до этого момента оно будет стоять. но даже в этом случае - если поднять нужно на 7м (разница отметок поверхности воды и верхней точки трубы), то результата возможно никак не достичь. максимальная высота всасывания для водяных насосов около 6м.
 
 
 
  speleos
  25.10.2019, 12:14
  
 
  Цитата(Ev9eniy @ 25.10.2019, 11:42) 

Правильно я понял, разница давлений воздуха верху и внизу будет поднимать жидкость до перегиба, а то что ей течь по горизонтали 30м, и вниз падать 250м нечего страшного?
вы из бензобака шлангом бензин переливали? помните как там: главное первоначально отсосать, а потом бензин бежит по трубке в канистру сам.
задача: устроить первоначальный отсос до того момента, пока вода не устремится вниз под собственным весом.
 
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.