Доброго времени суток! Коллеги, подскажите пожалуйста, кто чем уплотняет стыки воздуховодов систем дымоудаления. До недавнего времени мы использовали самоклейкую ленту "Огнеза", к сожалению сейчас они не могут предоставить сертификат огнестойкости. Шнур из базальта, монтажники говорят не удобно. Герметик огнестойкий, боится вибраций и начинает рассыпаться (может некачественный был). Есть еще какие-нибудь варианты?
Цитата(Dr.Wing @ 12.11.2019, 8:51)

Каминный герметик Poli-R
Спасибо! Но у него рекомендуемая температура нанесения 0°С. Сейчас на улице минуса пойдут, не во всех объектах отопление есть.
Цитата(fred568 @ 13.11.2019, 12:50)

Спасибо! Но у него рекомендуемая температура нанесения 0°С. Сейчас на улице минуса пойдут, не во всех объектах отопление есть.
А огнезащиту какую используете? Не на клеевой основе?
fred568
14.11.2019, 13:20
Цитата(Kasper @ 14.11.2019, 11:43)

А огнезащиту какую используете? Не на клеевой основе?

Да без клея, теплоогнезащита
Зольников Михаил
18.11.2019, 8:59
Вопрос актуальный, потому что большинство проектировщиков на вопрос "как вы решаете вопрос термических деформаций в системах дымоудаления", стыдливо молчат.
vaultdweller
25.11.2019, 10:45
Попробуйте Makroflex TA145. Он силиконовый, т.е. допускает механическую деформацию. Правда рабочая температура +260, кратковременно до +315.