Доброго времени суток! Коллеги, подскажите пожалуйста, кто чем уплотняет стыки воздуховодов систем дымоудаления. До недавнего времени мы использовали самоклейкую ленту "Огнеза", к сожалению сейчас они не могут предоставить сертификат огнестойкости. Шнур из базальта, монтажники говорят не удобно. Герметик огнестойкий, боится вибраций и начинает рассыпаться (может некачественный был). Есть еще какие-нибудь варианты?
Dr.Wing
Каминный герметик Poli-R
fred568
Цитата(Dr.Wing @ 12.11.2019, 8:51) *
Каминный герметик Poli-R

Спасибо! Но у него рекомендуемая температура нанесения 0°С. Сейчас на улице минуса пойдут, не во всех объектах отопление есть.
Kasper
Цитата(fred568 @ 13.11.2019, 12:50) *
Спасибо! Но у него рекомендуемая температура нанесения 0°С. Сейчас на улице минуса пойдут, не во всех объектах отопление есть.


А огнезащиту какую используете? Не на клеевой основе? rolleyes.gif
fred568
Цитата(Kasper @ 14.11.2019, 11:43) *
А огнезащиту какую используете? Не на клеевой основе? rolleyes.gif

Да без клея, теплоогнезащита
Зольников Михаил
Вопрос актуальный, потому что большинство проектировщиков на вопрос "как вы решаете вопрос термических деформаций в системах дымоудаления", стыдливо молчат.
vaultdweller
Попробуйте Makroflex TA145. Он силиконовый, т.е. допускает механическую деформацию. Правда рабочая температура +260, кратковременно до +315.