toma__2010
Добрый день. Нужна помощь.
Дали на работе объект "Детский Юношеский Центр" необходимо выполнить раздел вентиляция. В центре есть кружки , английский , танцы , судостроительный и авиамодельный. Сам центр расположен на цокольном этаже 5-и этажного жилого дома . Есть существующие шахты вентиляции с вент решетками в кабинетах. В кабинетах судостроительном и авиамодельном есть столы на которых происходит покраска моделей, на них есть вытяжные зонты с местными отсосами , которые выведены прямо в окно через гибкий воздуховод. В отдельном помещении так же расположен станок с чпу на котором периодически выполняются работы по резке деталей из пластика и дерева.

Подскажите пожалуйста как выполнить вентиляцию в помещениях где происходит покраска и резка. Нужно ли выводить воздуховод для выше конька крыши и соответственно согласовывать этот воздуховод , либо можно вывести вытяжку на улицу через фильтры и не вести воздуховод по фасаду дома , в нормах не нашел запрет на такой вид , но там нигде и не оговаривается, что выше жилой дом.

спасибо за ваши ответы !
ast
Вести выше конька крыши. Фильтры не смогут уловить растворители, либо это очень дорогие фильтры. Но вообще ставится под большое сомнение устройство в подвале такого центра. А дымоудаление? Сомневаюсь, что оно уже есть. Или будет. Пожнадзор не примет в эксплуатацию без этого.
Composter
Цитата(toma__2010 @ 18.11.2019, 11:46) *
Подскажите пожалуйста как выполнить вентиляцию в помещениях где происходит покраска и резка. Нужно ли выводить воздуховод для выше конька крыши и соответственно согласовывать этот воздуховод , либо можно вывести вытяжку на улицу через фильтры и не вести воздуховод по фасаду дома , в нормах не нашел запрет на такой вид , но там нигде и не оговаривается, что выше жилой дом.

в нормах прописываются минимальные расстояния и то не все. Главное сделать так чтобы вредные частицы и запахи не попадали людям в окна. Иначе вскоре приедет к вам СЭС и закроет нафиг вашу лавочку.
ИОВ
Цитата(toma__2010 @ 18.11.2019, 11:46) *
Дали на работе объект "Детский Юношеский Центр" необходимо выполнить раздел вентиляция. В центре есть кружки , английский , танцы , судостроительный и авиамодельный. Сам центр расположен на цокольном этаже 5-и этажного жилого дома . ...

Подскажите пожалуйста как выполнить вентиляцию в помещениях где происходит покраска и резка. Нужно ли выводить воздуховод для выше конька крыши и соответственно согласовывать этот воздуховод , либо можно вывести вытяжку на улицу через фильтры и не вести воздуховод по фасаду дома , в нормах не нашел запрет на такой вид , но там нигде и не оговаривается, что выше жилой дом.

Если Вы проектируете вентиляцию помещений, встроенных в МЖД, то обязательно следует читать и выполнять нормы для МЖД. По СанПиН 2.1.2.2645-10:
Цитата
4.9. Шахты вытяжной вентиляции должны выступать над коньком крыши или плоской кровли на высоту не менее 1 м.

Замечание ув. ast по противодымной вентиляции очень актуально. Заказчику/ГИПу сначала нужно проконсультироваться в МЧС/пожинспекции - не факт, что в существующем МЖД можно будет обеспечит требования действующих норм пож. безопасности. В таком случае размещение там там помещений с указанным Заказчиком назначением будет вообще невозможным/недопустимым.