Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как рассчитать полный объем накопительного резервуара для водоснабжения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
shatil-oleg2019
Здравствуйте. Ситуация следующая. Не могу понять как рассчитывается накопительный резервуар для водоснабжения.

Мои расходы: Qcут= 34,87 м3/сут; Qч = 12,93 м3/ч; Qcек = 5,62 л/с

На производственные нужды: 3,77 м3/ч

Согласно тех. условиям в точке нам выделяют: 34,87 м3/сут

Согласно СНиП 2.04.01-85 п.13.4: W=Qчас/4n, n = включение насоса 2-4, принимаю 4.

W= 16.7/16 = 1.043 м3, то есть получается емкость будет на 1000 литров ?

Или я что то не правильно понял ?

Так же интересует в ТУ прописано что выделяют 34,87 м3/сут значит ли это что у меня будет 12,93 м3/ч как по расчету ?

И как мне понять какой объем резервуара мне нужен если к примеру мне надо запас воды на пару дней или на семь дней.

В интернете я нашел вот такой онлайн расчет: https://www.center-pss.ru/rchw.htm.

Если он верен то мне не понятно как рассчитывается среднечасовой расход воды в сутки максимального водопотребления. На объекте две смены по 12 часов. Что это 34,97/12 = 2,9 м3/ч так что ли ?
jiexawcr
а что вам нужно? объем или оптимальная работа насоса?

по оптимальной работе насоса смотрите смотрите применяемые насосы, есть и чаще на включение допуск.
вообще мембранные баки сейчас для этого не ставят, а применяют частотное регулирование, с ним практически не нужны мембранные баки.


по объемам не думаю что в вашем случае стоит городить огород, но для самоуспокоения уточните у выдавших ТУ.

и если 2 смены по 12 часов, то это 2*12=24 часа, средний час будет равен суточному деленному на 24 часа работы.


запас воды на день 34,87 м3, на 7 дней цифру умножить на 7. это если в ней производственные нужды уже учтены, если не учтены, то нужно сложить и запас воды на сутки 38,64м3, на 7 дней 270,48м3.
andrey R
Цитата(shatil-oleg2019 @ 19.11.2019, 13:46) *
И как мне понять

Пиво пили в ВУЗе вместо лекций? smile.gif
Турк, Минаев, Карелин "Насосы и насосные станции". График притока/откачки... третий курс ВУЗа...
shatil-oleg2019
Спасибо за ответ.

Цитата(andrey R @ 19.11.2019, 14:03) *
Пиво пили в ВУЗе вместо лекций? smile.gif
Турк, Минаев, Карелин "Насосы и насосные станции". График притока/откачки... третий курс ВУЗа...

Ну да пивко)
Young
Смешались в кучу кони, люди...
Вы в итоге, что считаете? Гидропневмобак? Или накопительный резервуар?
Зачем вам запас на 7 дней, если по ТУ вам дают максимальный суточный расход?
MEX-74
Надо начать с того какой запас воды требуется: аварийный или регулирующий, или и то и другое?
Если запас аварийный, смотрим СП на наружные сети, там есть время устранения аварии. Если регулирующий, то там же формула в зависимости от максимального и среднего притока.
Максим
А при запасе на 7 суток еще и консервацией воды надо будет заниматься...
MEX-74
Цитата(Максим @ 19.11.2019, 20:28) *
А при запасе на 7 суток еще и консервацией воды надо будет заниматься...

Тогда смотреть какие нибудь нормы на бомбоубежища.
Катерина Сергеевна
Цитата(MEX-74 @ 20.11.2019, 6:47) *
Тогда смотреть какие нибудь нормы на бомбоубежища.

В бомбоубежище норма на 1 чел в сут, точнее видимо оно рассчитано что там должны сутки просидеть, а потом или умирать от жажды или выйти на свет божий. Иначе все убежище будет только в бочках с водой.
Ferdipendoz
48 часов по СП 88
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.