Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пожаротушение из резервуаров.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
flipvoda
Возможно ли устройство наружного пожаротушения из резервуара с расходом воды на пожар 30л/c?
Sindarkon
Пожаротушения чего?
Serg Ivanov
Цитата(flipvoda @ 4.12.2019, 9:34) *
Возможно ли устройство наружного пожаротушения из резервуара с расходом воды на пожар 30л/c?

Нет.
Но Вы сначала расскажите как Вы понимаете пожаротушение из резервуаров. Тут есть нюансы.
flipvoda
Пожаротушение общественного здания. Мотопомпой. Резервуар для наружки.
Young
А СП8 что говорит?
freese
Цитата(flipvoda @ 4.12.2019, 11:09) *
Пожаротушение общественного здания. Мотопомпой. Резервуар для наружки.

почитайте СП 8.13130, хотя бы п.4.1, но лучше полностью
flipvoda
если по этому пункту то нельзя. А если ну нет столько воды тогда получается строить и жить нельзя?
Young
Тогда получается строим резервуары, насосную пожаротушения, сети с ПГ и тушим не мотопомпой.
Ferdipendoz
Цитата(flipvoda @ 4.12.2019, 14:14) *
если по этому пункту то нельзя

Вы все примечания к пункту 4.1 прочитали? Исходную информацию не всю дали нам - этажность какая? Площадь застройки?
Цитата(flipvoda @ 4.12.2019, 14:14) *
А если ну нет столько воды тогда получается строить и жить нельзя?

Можно, нужно выполнять требования 123-ФЗ. Насосную строить к резикам, водопровод с гидрантами
flipvoda
Цитата(Ferdipendoz @ 4.12.2019, 10:25) *
Вы все примечания к пункту 4.1 прочитали? Исходную информацию не всю дали нам - этажность какая? Площадь застройки?


Ссори показалось достаточным указать расход т.к. при 30л/c пункт 4.1 запрещает пожтушение из ёмкостей и пофигу какая этажность.
Ferdipendoz
А как же:
4.1 Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на территории поселений и организаций. Наружный противопожарный водопровод, как правило, объединяется с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.
Примечания:
1 Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы):
- населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек;
- отдельно стоящих зданий любого назначения, расположенных вне населенных пунктов, при отсутствии хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, обеспечивающего требуемый нормами расход воды на наружное противопожарное водоснабжение;
- зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное противопожарное водоснабжение не более 10 л/с;
- 1- и 2-этажных зданий любого назначения при площади застройки не более площади пожарного отсека, допускаемой нормами для таких зданий.

Вовсе не обязательно запрещает и не пофиг этажность и площадь застройки
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.