Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Котел Vitoplex 300
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
КНМ961
Здравствуйте. Нужна помощь специалистов .
В котельной установлены котлы VITOPLEX 300 тип TX3A , 1250 кВт .
В инструкции по сервисному обслуживанию сказано , что минимальная температура системы при работе на газе 70/60 С , если нагрузка горелки находится в пределах 40 - 60 % .
Вопрос 1 : Нагрузка горелки - это показания на экране менеджера горения ?
Вопрос 2 : Если да , как увязать показания менеджера горения ( 46% ) с фактической мощностью котла ( 86% ) на экране Vitotronic 300K ?
Вопрос 3 : Что делать , если , при теплой погоде , достаточная температура
воды в подающей магистрали - 50 С ? Отопительные контура без смесительных
клапанов .
energuy
1. Цифры процента нагрузки субъективные.
2. Чтобы рассчитать мин мощность котла в % нужно сделать следующие: 1250квт*0.86*1000/(0.92*8050)=145 м3/час на макс мощности должен показать счётчик газа
3. 50%=72 м3/час
Вся это ограничение температуры связано с низкой температурой уходящих газов. Поэтому если температура ух. Газов не менее 100 гр. С на мин мощности то все нормально, а если ниже то вам нужно повысить мин мощность
tiptop
Цитата(КНМ961 @ 24.1.2020, 16:47) *
В котельной установлены котлы VITOPLEX 300 тип TX3A , 1250 кВт

Подпитываете через установку двухступенчатого натрий-катионирования?

Цитата(КНМ961 @ 24.1.2020, 16:47) *
Вопрос 3 : Что делать , если , при теплой погоде , достаточная температура
воды в подающей магистрали - 50 С ? Отопительные контура без смесительных
клапанов .

Выберите тепловую схему с двумя насосами и реализуйте её: http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-6-1#label_1
("Тепловые схемы, в которых расход воды через котёл изменяется")
Inchin
Цитата(КНМ961 @ 24.1.2020, 16:47) *
Здравствуйте. Нужна помощь специалистов .
В котельной установлены котлы VITOPLEX 300 тип TX3A , 1250 кВт .
В инструкции по сервисному обслуживанию сказано , что минимальная температура системы при работе на газе 70/60 С , если нагрузка горелки находится в пределах 40 - 60 % .
Вопрос 1 : Нагрузка горелки - это показания на экране менеджера горения ?
Вопрос 2 : Если да , как увязать показания менеджера горения ( 46% ) с фактической мощностью котла ( 86% ) на экране Vitotronic 300K ?
Вопрос 3 : Что делать , если , при теплой погоде , достаточная температура
воды в подающей магистрали - 50 С ? Отопительные контура без смесительных
клапанов .


Уточните что Вы понимаете под "минимальной температурой системы"? Вообще бы пожелал Вам, чтобы Вы выражались общеупотребительными терминами, а не непонятными для всех остальных. Например. Может Вы имели в виду температуру ТН в обратке котлов? А может что-то другое?

Вам для начала нужно самому для себя разобраться, какой температурный режим котлов Вам нужен и почему.

А потом только будет смысл задавать вопросы, которые Вы задали. Ибо сейчас вообще непонятно что Вы спрашиваете. Например, извините, совершенно непонятно что такое "как увязать показания менеджера горения ( 46% ) с фактической мощностью котла ( 86% )" ???

Что такое "менеджер горения"? Переведите на язык понятный. Какой у него алгоритм, что такое 46%. Уж не обижайтесь, но говорить о 46% без привязки к базовому уровня в 100%, все дальнейшие слова будут только непонятками. Еще раз извините, но указание 46% относительно "сферического коня в вакууме" - является нелепицей.

Что такое "фактическая мощность котла 86%"?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.