Цитата(КНМ961 @ 24.1.2020, 16:47)

Здравствуйте. Нужна помощь специалистов .
В котельной установлены котлы VITOPLEX 300 тип TX3A , 1250 кВт .
В инструкции по сервисному обслуживанию сказано , что минимальная температура системы при работе на газе 70/60 С , если нагрузка горелки находится в пределах 40 - 60 % .
Вопрос 1 : Нагрузка горелки - это показания на экране менеджера горения ?
Вопрос 2 : Если да , как увязать показания менеджера горения ( 46% ) с фактической мощностью котла ( 86% ) на экране Vitotronic 300K ?
Вопрос 3 : Что делать , если , при теплой погоде , достаточная температура
воды в подающей магистрали - 50 С ? Отопительные контура без смесительных
клапанов .
Уточните что Вы понимаете под "минимальной температурой системы"? Вообще бы пожелал Вам, чтобы Вы выражались общеупотребительными терминами, а не непонятными для всех остальных. Например. Может Вы имели в виду температуру ТН в обратке котлов? А может что-то другое?
Вам для начала нужно самому для себя разобраться, какой температурный режим котлов Вам нужен и почему.
А потом только будет смысл задавать вопросы, которые Вы задали. Ибо сейчас вообще непонятно что Вы спрашиваете. Например, извините, совершенно непонятно что такое "как увязать показания менеджера горения ( 46% ) с фактической мощностью котла ( 86% )" ???
Что такое "менеджер горения"? Переведите на язык понятный. Какой у него алгоритм, что такое 46%. Уж не обижайтесь, но говорить о 46% без привязки к базовому уровня в 100%, все дальнейшие слова будут только непонятками. Еще раз извините, но указание 46% относительно "сферического коня в вакууме" - является нелепицей.
Что такое "фактическая мощность котла 86%"?