growler7777
30.1.2020, 13:53
Объясните пожалуйста в чем ценность использования этих данных с теплосчечиков потребителя (средневзвешенные Т1 и Т2) для анализа работы участка теплосетей? Что может дать такой анализ?
Altelega
30.1.2020, 17:12
1?) То есть, берутся температуры и объемы с теплосчетчиков потребителей на ветке теплосети, и взвешивается температура смеси обраток??? Ну, наверное, теплопотери оценить...
2) Сравнить факт с расчетным температурным графиком. Выше графика - в систему поступает больше теплоносителя, чем может отработать система, или может быть неисправность в оборудовании. Ниже графика - недостаточно поступает, или это может быть результатом энергосбережением потребителя. Соблюдение температурного графика это также поддержание расчетной температуры в помещениях потребителя, и рациональное использования энергоресурсов..
growler7777
30.1.2020, 23:57
В теплосчетчиках Kamstrup есть регистры E8 и E9:
KamstrupТам вроде как все понятно, но что с этим делать в реальных теплосетях?