Здравствуйте. Прошу по техническим решениям по воздушным установкам, устраиваемых в неотапливаемых объектах.
Смущает заполнение не тушащихся этажей при устройстве общей спринклерной секции на несколько этажей. Как ограничивается этот момент? Возможно ли задвижками с электроприводом закрыть по дымовым датчикам пожарной сигнализации все этажи, кроме задымленного? смущает зависимость от системы АУПС.
Одно из решений видел через задвижки с электроприводом и СПЖ, но смущает, что либо СПЖ не будет срабатывать на воздух (в итоге по потоку жидкости будет срабатывать только нижний этаж) или все СПЖ будут срабатывать в том числе и на противоток.
Еще как вариант рассматриваю установку на каждом этаже задвижки с приводом, обратного клапана и ЭКМ, управление через ЭКМ, то есть при падении давления на одном этаже остальные закрываются.
Если делать на каждый этаж свою секцию со своим узлом, то нужно выгораживать место под узел управления или на каждый этаж вести отдельный питающий трубопровод, делать еще кучу компрессоров, что в сумме с п.5.10.17 делает насосную на 6 неотапливаемых и 2 отапливаемых этажей просто гигантской.
Немного конкретики: автостоянка, 6 надземных 2 поземных этажей, каждый по 3000м2, система ТРВ.