Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Одно или двух ступенчатая Схема подключения теплообменника ГВС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
maxim797
Добрый день. Товарищи! Прошу совет.

Подскажите пожалуйста, какую Схема подключения теплообменника ГВС выбирать ? Какая схема предпочтительнее, что то ответа однозначного не нашел.

Припоминаю что там вопрос отношения нагрузки ГВС к отоплению.


нагрузка ГВС около 400 кВт
нагрузка отопления 2500 кВт

Одно или двух ступенчатая Схема подключения теплообменника ГВС ?
tiptop

А по логике, двухступенчатая должна требоваться только при теплоснабжении от ТЭЦ... cool.gif
awlan
И ещё по "логике" , посмотреть СП Тепловые пункты rolleyes.gif .
A.R.
Цитата(tiptop @ 22.2.2020, 15:26) *
А по логике, двухступенчатая должна требоваться только при теплоснабжении от ТЭЦ... cool.gif

При теплоснабжении от ТЭЦ в силу вступает третий фактор экономии.
Но на первые два фактора вид теплоисточника не влияет совсем.
tiptop
Цитата(A.R. @ 24.2.2020, 15:08) *
При теплоснабжении от ТЭЦ в силу вступает третий фактор экономии.
Но на первые два фактора вид теплоисточника не влияет совсем.

"Факторы экономии"? unsure.gif
tiptop
Какие?
A.R.
Цитата(tiptop @ 24.2.2020, 19:09) *
Какие?

1. Уменьшение тепловых потерь за счёт снижения температуры обратки.
2. Уменьшение затрат электроэнергии на перекачку теплоносителя.
3. Уменьшение недовыработки электроэнергии за счёт теплового потребления на ТЭЦ (но тут много вариантов, в зависимости от применённых на ТЭЦ технических решений).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.