klesti
Добрый день!

Вопрос не смог решить ни техконсультантами ни самостоятельно.
По стандарной схема АВПТ (водяного пожаротушения) собрана схема автоматики на 2х пожарных насосах и жокее с баком. Датчики давления Д2010ф исп. 5. Применен комплекс "СПРУТ-2" на ПУ-10. После монтажа и наладки жокей влючается по стрелке мин. давления (Д2010) и отключается по стреке макс. давления. Все штатно. Но далее, при падении давления (была утечка в контуре) жокей влючился сразу после размыкания контактов по максмуму, не доходя до установленного минимума. По схеме (формирования команд в ПУ) тоже так и должно быть. А в инструкциях включение хокея происходит после установленного минимума. А ведь так и работают повысительные насосы в доме. Но там разбор воды (в пожарке нет расхода) и схема другая. Так как должен все-таки работать жокей?
Просветите, пожалуйста, очень интересно и необходимо.
klesti
Прошу извинить за данный вопрос - все решил сегодня, проблема решалась через механику ДМ2010 и контроль не Н.З. контакта в ПУ (как в проекте), а Н.О.
Тема закрыта.