Прошу помощи по подключению SSR к регулятору температуры.
Имеем регулятор ST-3734 (3834) и калорифер приточной системы на 9 кВт Salair 1.6 R-P-K(4)-NE18-V(22/0.55)-R.

У регулятора ST+3734 выход 4-20 мА. Изначально была мысль подключить трехфазное твердотельное SSR со входом 4-20 мА, но такое не нашли. Есть однофазные SSR под нужный ток с входом 4-20 мА - возможно ли подключать их в токовую петлю последовательно? Для пояснения накидал схемку
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вероятно работать будет только схема калорифера с подключением по схеме звезда и нейтральным проводником (пунктир на схеме). Но в большей степени интересует каскадное подключение токовых входов SSR - кто-нибудь так пробовал их подключать?
LordN
три последовательных входа работать будут только если потенциала хватит.
я бы переконфигурировал выход в 0-20мА и поставил бы резистор и твердотелку с 3-32VDC входом для шима и 0-10 для фазорезки
Runner B
Не лишним будет контактор для снятия питания с ттр.
Есть готовые регуляторы типа ТТС у них большой выбор сигналов управления.
ARTEM_1
День добрый.Какова максимальная нагрузка токовой петли в омах у вашего выхода?
Далее смотрите паспорт на твердотельный какая величина шунта в омах и считайте проходите или нет.
Последовательное соединение вполне уместно,ток он и в Африке ток где его не измеряй.
Я такое соединение часто использую для двух и более пч когда источник один.
Если не прохожу ставлю вот такие гальванические разделители https://kipservis.ru/seneca/razvetvitel_signalov_z_170.htm
kossn93
Цитата(wild @ 5.3.2020, 13:20) *
Прошу помощи по подключению SSR к регулятору температуры.
Имеем регулятор ST-3734 (3834) и калорифер приточной системы на 9 кВт Salair 1.6 R-P-K(4)-NE18-V(22/0.55)-R.

У регулятора ST+3734 выход 4-20 мА. Изначально была мысль подключить трехфазное твердотельное SSR со входом 4-20 мА, но такое не нашли. Есть однофазные SSR под нужный ток с входом 4-20 мА - возможно ли подключать их в токовую петлю последовательно? Для пояснения накидал схемку
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вероятно работать будет только схема калорифера с подключением по схеме звезда и нейтральным проводником (пунктир на схеме). Но в большей степени интересует каскадное подключение токовых входов SSR - кто-нибудь так пробовал их подключать?

лет 5 назад покупал карло гавази себе 0-10в, но когда подбирал то там были и с токовым входом, вообще, по твердотелкам у них широкая линейка...
kossn93
еще недавно овен выкатил свою ттр продвинутую DRU3, может Вам подойдет.