Уточните возможность установки вентиляторов на складе В1 с участком ЛВЖ в закрытой таре.
Т.к. нет возможности выгородить отдельную вент.камеру или установить на улице улитки, можно ли установить в стенах склада стеновые вентиляторы, с учётом пункта
СП 60.13330.2012 п. 7.9.5 «Оборудование систем аварийной вентиляции и местных отсосов допускается размещать в обслуживаемых ими помещениях.» (пункт 7.9.5 включен в ПП РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521).
или всё-таки СП 60.13330.2012 п. 7.9.2 «Оборудование (кроме оборудования воздушных и воздушно-тепловых завес с рециркуляцией и без рециркуляции воздуха) не допускается размещать в обслуживаемых помещениях складов категорий А, Б, В1 - В4».
не даёт нам это сделать, но опять же, в п.7.9.3 ссылаются на условие пункта 7.9.2, чего нет в п.7.9.5.
А в новой редакции СП 60.13330.2012 п.7.9.5 идёт с добавлением при условии обеспечения требований нормативных документов по пожарной безопасности согласно [2] ФЗ №123, т.е. опять разработчики не пишут с учётом требований 7.9.2.
Как всё-таки трактовать п.7.9.5? Хочется послушать ваше мнение, может кто-то сталкивался.