Здравствуйте.
Имеется холодный склад, в нем требуется устройство ВПВ.
Конструкция склада - арочник, арки через 3 м (примерно такая как на фото)
Вопрос - возможно ли крепление трубопровода диаметр 89) к конструкциям арок. И подойдет ли для этого опора по серии 5.908-1 (АПЭ 1383.0)Нажмите для просмотра прикрепленного файла


А также по высота расположения трубопровода ВПВ. Регламентируется ли это где-то?
BTS
Возможно ли крепление к конструкции зависит от несущей способности конструкции.Если нет указаний в проекте ангара, нужно обращаться к разработчику.В т.ч. по вопросу, можно ли осуществлять приварку к несущим аркам.Серия 5.908 наверное уже подустарела. Сейчас существуют крепления заводского изготовление.См. каталоги Hilti, Inka и т.п.