19sergei91
24.3.2020, 9:48
Добрый день!
в СП 8 табл 3 и 4 определяются расходы для наружного пожаротушения. в табл 3 ширина здания менее 60 м , в таблице 4 более 60 м. Ширина- это размер самой длинной стороны здания? Для здания 60х200. Я так понимаю 200- ширину нужно принимать? (т.е. более 60 м?)
otdel.ito
24.3.2020, 14:12
В соответствии с примечанием 1, п.3.46* СНиП II-89-80*
Примечания: 1. За ширину зданий и сооружений следует принимать расстояние между крайними разбивочными осями.
Ширина здания - меньшая сторона здания, в Вашем случае 60 м.