Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Защита от перегрева приемных устройств наружного воздуха
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Gonza16
Пункт 7.3.2 СП 60.13330.2012 гласит:
Приемные устройства наружного воздуха, расположенные <...> на открытых местах, вблизи крыш или стен - следует защищать от перегрева воздуха в теплый период года.

У меня в проекте воздухозабор осуществляется с кровли. Эксперт пишет, что необходимо предусмотреть мероприятия по защите от перегрева.
Что можно предложить? Поднять воздухозабор над кровлей? На сколько?
инж323
как от земли. низ на 2 метра.
хотя и 1 метра хватает от незасыпания снегом зимой и сдувания перегретого от кровли воздуха. но нормативного обозначения нет.
Gonza16
Цитата(инж323 @ 29.3.2020, 15:59) *
как от земли. низ на 2 метра.

Да и так на 2 метра от кровли нарисовано. Или эксперт хочет что-то еще, или просто не заметил высотную отметку.
инж323
а разместите фрагмент плана с решеткой, что б было видно что и как там у вас размещено и в пдф лучше.
может вы с ним просто не слышите друг друга и не более того и у вас просто застойная зона там возле решетки.
Skaramush
А он затенение не требует, часом? Летом на тёмной поверхности под солнышком получить +80 не очень сложно.
инж323
Цитата(Skaramush @ 29.3.2020, 19:06) *
А он затенение не требует, часом? Летом на тёмной поверхности под солнышком получить +80 не очень сложно.

но при включении вентилятора там буквально за пару минут становится "как везде".
тоже нарывался мол холмашина на солнышке и типа ей там сложней и мол даже ваши предусмотренные в тз +35 мало и надо для подбора машины брать выше наружнюю расчетную. а в реале потом ходил спецом смотреть и мерить- не, на наши московские хватает +35 брать для ХМ и не имеет значения на солнцепеке или нет она стоит. Если только буквально первые пару минут после включения.
а возле воздухозаборной примерно тоже самое будет, если спецом не создать там какую супернепродуваемую зону ветром и тут включается приточка и гонит через это застойное место тыщщи кубов, любая нагретая солнцем поверхность вмиг остынет. это ж не оконный проем через который греет комнату не хило при солнце в окно и потому солнцезащитные всякие козырьки и маркизы снаружи имеют смысл. и это несколько другой случай все же.
Skaramush
Поверхность воздухозаборника - да. Увидеть бы, как расположен воздухозабор у ТС.
Gonza16
Цитата(инж323 @ 29.3.2020, 17:26) *
а разместите фрагмент плана с решеткой

Пожалуйста.
Но это стадия П, все очень схематично.
Кровля плоская, между осями 6 м.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
инж323
а с нарблоков у вас куда дует? почти в воздухозабор. может это напрягло дядиньку?
мы подобным образом как то существующий дом без отопления на 8 марта 2000 году не оставили.
у нас фасад объекта отделывали гранитом и укрытие сделали с воздуходувкой и датчики по наружке от ИТП там оказались под укрытием- ИТП подумал что это лето наступило и отрубил отопление, а соседний дом к нам был подключен и он совсем давно жилой и куча влиятельных людей там проживало из управы и префектуры.Позвонили они быстрей, чем начали жаловаться наши рабочие, что у нас холодно на корпусе.Походили с гл. инжем от эксплуатации, переключились в ручной режим- все запахало, переключились в автомат снова встает и пошли покурить\подумать на улицу и тут на глаза укрытие для гранитчиков и попалось.датчики освободили от укрытия и потом в офис пошли, поржали конечно, но втык получили таки все равно.
Gonza16
Цитата(инж323 @ 29.3.2020, 20:53) *
а с нарблоков у вас куда дует? почти в воздухозабор. может это напрягло дядиньку?

Это мысль. Перевернем. Спасибо!
vsklokoch
Цитата(Gonza16 @ 29.3.2020, 21:00) *
Это мысль. Перевернем. Спасибо!

Хе-хе. А, как у нас горели вентиляторы на наружках! Если ветер наружке "в морду" - несите носилки!
Это я к тому что наружки на кровле ой, аккуратно вертеть нужно - рожу розу ветров никто не отменял!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.