Цитата(nicong2 @ 7.4.2020, 13:12)

спасибо за ссылку на Пособие. Кстати, в том самом п. 4.4 написано, что одним из расчетных условий являются открытые окна, т.е. без потери давления на приточных клапанах. Хотя логически, я с вами согласен - надо их сопротивление учитывать.
Момент на самом деле важный, ибо больше экономический и тесно связанный с ним конструкционный в плане разбухания до неприличных размеров вытяжной шахты/шахт. А есть еще такое понятие как эстетика)), что для каждого второго частника даже важнее экономической составляющей решения.
Еще вопрос, уважаемые специалисты: по опыту эксплуатации, применение дефлекторов типа ДС, ЦАГИ на оголовках вентшахт дает ощутимую прибавку к тяге? Если условия скорость ветра средняя 2 м/с (с коэфф-ми), высота установки 7 метров, есть смысл уродовать внешний вид коттеджа?
Не следует приравнивать открытое окно/форточку к полностью открытому приточному клапану - аэрод. сопротивление прохода воздуха через открытое окно/форточку при расчётных/нормируемых воздухообменах очень мало, и им пренебрегают. А сопротивлением даже полностью открытого клапана с
чистым фильтром пренебречь уже нельзя - оно вполне соизмеримо с располагаемым давлением ВЕ. Предлагаю обратить внимание на указание Пособия:
Цитата
4.4. ...
При понижении температуры наружного воздуха и ветре окна закрывают, после чего располагаемое для системы вентиляции давление расходуется на преодоление сопротивления двух элементов: оконного заполнения и вытяжной вентиляционной сети.
Т.е., в Вашем варианте установки клапана его сопротивление должно учитываться во все периоды года.
Ещё обратите внимание на
условие расчёта ВЕ в жилье
Цитата
4.4. ...
расчетными, т.е. наихудшими, для естественной вытяжной вентиляции являются условия: ... безветрие...