Здравствуйте.  На одной территории завода расположено несколько объектов. Имеется отдельностоящая котельная. От нее необходимо протянуть теплотрассу под зданием существующим к проектируемому. Точку подключения не дали, температурный график не дали...Я провела приблизительно трассу на Генплане, для согласования пересечения и приблизительное сечение. Мне выкатили замечания, по какой серии, почему в сборном  лотке песок и тд...Как ответить? Не понимаю ничего...как проектировать без данных? Нагрузку на проектируемое здание для ОВ посчитала. Что требовать от Заказчика? Задания нет, замечания есть..
Получается аж 228м надо тянуть и диаметр 65мм.....
 
 
 
 
  возможно предполагают опоры 
там где запроектирован песок
 
 
 
  timofeyprof
  14.5.2020, 18:32
  
 
  Цитата(Fish.ka @ 14.5.2020, 16:45) 

От нее необходимо протянуть теплотрассу под зданием существующим к проектируемому.
аларм! зачем взялись за эту работу? 

 как собираетесь обосновывать такое решение перед экспертизой?
 
 
 
 
 
  проще всего для согласования 
запасти 6 сечений: 
2 размера каналов х 3 типа внутри 
2 размера каналов: малый и крупный 
когда важно доказать соотв. СП124
со всеми размерами внутри канала 
3 типа внутри: полностью в песке 
или на песчаном основании 
или на опорах 
сразу подписав варианты неудовл 
что хорошо: чертежи свои останутся
 
 
 
 
  Цитата(timofeyprof @ 14.5.2020, 18:32) 

аларм! зачем взялись за эту работу? 

 как собираетесь обосновывать такое решение перед экспертизой?
По СП 124 и буду обосновывать...Транзит идет по цеху переработки овощей. как раз в производственном помещении. Цех большой-обойти его никак нельзя.