Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Шаманство с прецизионным кондиционером
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
ArFey
Добрый день, коллеги. Простите ОВшника за, возможно, глупые вопросы, но с логикой работы прецизионника знаком слабо...
Теперь сам вопрос: Прецизионник на 55 кВт, с драйкулером и фрикулингом. 40% гликоля. Сопротивление по гликолю конденсатора 36,5 кПа, теплообменника драйкулера 80 кПа. Подобрали хороший, умный Виловский насос, подстраивающийся под две характеристики - 11,9 м3/ч и 86 кПа (для контура прямого испарения) и 13,3 м3/ч и 130 кПа (для контура фрикулига). Оказалось - дорого... Теперь надо подбирать насос попроще, без подстройки. Пытаюсь понять какой: 11,9/86 или 13,3/130? Как это будет работать в том или другом случае?
Мои рассуждения и вопросы:
13,3/130 - по прикидочному расчету, исходя из того, что сопротивление пропорционально квадрату скорости, через теплообменник конденсатора будет проходить где-то 17,6 м3/ч гликоля (при необходимости 11,9 м3/ч). Как будет работать агрегат? Уйдет вниз по температуре выдуваемого воздуха или будет реже включать вентиляторы драйкулера, удерживая температуру выдува на заданном значении?
11,1/86 - по той же прикидке, по контуру фрикулинга будет проходить около 10 м3/ч (а д.б. 13,3 м3/ч). Понятно, что фрикулинга будет не хватать, особенно при граничной температуре переключения режимов. Значит, раньше подключится испарительный цикл (агрегат работает в трёх режимах - испарительный, чистый фрикулинг и смешаный). Вопрос: переключение режимов происходит только по заданной наружной температуре или ещё и по температуре выдува из агрегата? Или я излишне заморачиваюсь - всегда подбирается насос по бОльшим параметрам (т.е. 13,3/130) и автоматика все регулирует сама? Для справки - агрегат итальянский Новэйр. Помогите, кто чем может... smile.gif Аркадий
ArFey
Ну что, практически 100 человек посмотрело и никто ничего подсказать не может? Кстати, название то агрегата я перепутал (просто тот же поставщик,наш партнер, занимается вентагрегатами Новэйр, а прецизионники конечно же Монтэйр smile.gif Аркадий
jota
Привет! Не пробовал зарегистрироваться на сайте Montair? Там есть прграмма подбора, можно поиграть и найти ответы....
Я сейчас очень занят...если через пару дней, зарегюсь и посмотрю.
RusBuka
Начал писать и плюнул. Прец последний видел лет 5 назад.
Фрикулинг в авторежиме такое...в переходные периоды замучает животинку.
на драйкулере д.б. плавные венты, по обратке управляемые, в преце 3х ходовик на подмесе стоит.
Насос на гликоль обыкновенный, по напору + 10-15% , если не уверены в качественных руках монтажников, то закинте +30%, проще зажать на подаче, чем валить на балбесов.
ArFey
Цитата(RusBuka @ 18.5.2020, 15:50) *
Начал писать и плюнул. Прец последний видел лет 5 назад.
Фрикулинг в авторежиме такое...в переходные периоды замучает животинку.
на драйкулере д.б. плавные венты, по обратке управляемые, в преце 3х ходовик на подмесе стоит.
Насос на гликоль обыкновенный, по напору + 10-15% , если не уверены в качественных руках монтажников, то закинте +30%, проще зажать на подаче, чем валить на балбесов.

Ну наконец-то кто-то откликнулся! Пусть и не прочитав (или не поняв вопрос smile.gif). Вопрос то был в чем, если коротко: Как себя поведет агрегат, если расход гликоля будет процентов на 40 больше при охлаждении прямым испарением? Свалится вниз по температуре выдуваемого воздуха или будет держать эту температуру за счет более редкого включения вентиляторов драйкулера? Или еще короче (т.к. подозреваю, что у всех прецизионников приблизительно то же самое - отличаются параметры по расходу и сопротивлению контура охлаждения конденсатора в прямом испарении (меньше расход/потери) и контура фрикулинга (больше расход/потери)) какой расход гликоля принимается при установке простых насосов с 3 скоростями и ручным их переключением (т.е. по факту - односкоростными насосами, т.к. кто их будет переключать вручную в процессе?) Как-то так. Аркадий
LordN
расход - лишь бы меньше не было, остальное отработает автоматика термостатирования драйкулера, если она есть, конечно..

Цитата(RusBuka @ 18.5.2020, 19:50) *
Начал писать и плюнул. Прец последний видел лет 5 назад.
Фрикулинг в авторежиме такое...в переходные периоды замучает животинку.
на драйкулере д.б. плавные венты, по обратке управляемые, в преце 3х ходовик на подмесе стоит.
Насос на гликоль обыкновенный, по напору + 10-15% , если не уверены в качественных руках монтажников, то закинте +30%, проще зажать на подаче, чем валить на балбесов.

согласен, за все время видел одну нормально работающую автоматику фрикула и на переходах и так. и ту сам делал rolleyes.gif
frosteR
Цитата(ArFey @ 18.5.2020, 17:33) *
Ну наконец-то кто-то откликнулся! Пусть и не прочитав (или не поняв вопрос smile.gif). Вопрос то был в чем, если коротко: Как себя поведет агрегат, если расход гликоля будет процентов на 40 больше при охлаждении прямым испарением? Свалится вниз по температуре выдуваемого воздуха или будет держать эту температуру за счет более редкого включения вентиляторов драйкулера?

Не свалится, результат такой работы - более редкое включение вентиляторов конденсатора.Никто не перестраивает, каждый агрегат даже одного производителя как правило полон неожиданностей и индийский инноваций ( не проверенного кода). Все зависит только от настойчивости наладчика.
RusBuka
Драйкулер по дефолту или ступени или плавный, он-офф я ниразу не видел. Плюсом всегда идет 3х ходовик на ТО холода, который регулирует подачу теплоносителя, правда в этом участвует ПИД и t в помещении.
ArFey
Вот и замечательно! Всем спасибо! Успокоили и вразумили... Буду выбирать бОльшие параметры. Аркадий
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.