Теперь сам вопрос: Прецизионник на 55 кВт, с драйкулером и фрикулингом. 40% гликоля. Сопротивление по гликолю конденсатора 36,5 кПа, теплообменника драйкулера 80 кПа. Подобрали хороший, умный Виловский насос, подстраивающийся под две характеристики - 11,9 м3/ч и 86 кПа (для контура прямого испарения) и 13,3 м3/ч и 130 кПа (для контура фрикулига). Оказалось - дорого... Теперь надо подбирать насос попроще, без подстройки. Пытаюсь понять какой: 11,9/86 или 13,3/130? Как это будет работать в том или другом случае?
Мои рассуждения и вопросы:
13,3/130 - по прикидочному расчету, исходя из того, что сопротивление пропорционально квадрату скорости, через теплообменник конденсатора будет проходить где-то 17,6 м3/ч гликоля (при необходимости 11,9 м3/ч). Как будет работать агрегат? Уйдет вниз по температуре выдуваемого воздуха или будет реже включать вентиляторы драйкулера, удерживая температуру выдува на заданном значении?
11,1/86 - по той же прикидке, по контуру фрикулинга будет проходить около 10 м3/ч (а д.б. 13,3 м3/ч). Понятно, что фрикулинга будет не хватать, особенно при граничной температуре переключения режимов. Значит, раньше подключится испарительный цикл (агрегат работает в трёх режимах - испарительный, чистый фрикулинг и смешаный). Вопрос: переключение режимов происходит только по заданной наружной температуре или ещё и по температуре выдува из агрегата? Или я излишне заморачиваюсь - всегда подбирается насос по бОльшим параметрам (т.е. 13,3/130) и автоматика все регулирует сама? Для справки - агрегат итальянский Новэйр. Помогите, кто чем может...