19sergei91
Добрый день!
Прошу помочь разобраться с проектированием насосной по NFPA. Возник ряд вопросов:
1. Нужен ли ПК в насосной? Насосная с эл. приводом.
2. на всасе нужно соблюсти 10 диаметров прямого участка до патрубка насоса? Если тройник не меняет траекторию движения воды, а просто делает перемычку между двумя всасывающими линиями, то его в счет не берем? имеется в виду, что направление движения меняться не должно?
3. Тот же вопрос касается задвижки. Всас скажем Ду 300, значит 3 метра прямой участок, может на этом участке стоять задвижка? или от задвижки тоже 10 диаметров?
4. Есть ли требования по напорным линиям? например 5 диаметров или еще что нибудь?
5. Может еще что-то важное ?

Заранее спасибо.
Arkasha
1. вроде строгого требования нет
2. Это требование не обязательно к выполнению, но тройник, насколько помню не учитывается, только если к нему приходит всасывающий патрубок в вертикальной плоскости. В NFPA в конце есть хорошие картинки где наглядно показывается
3. Задвижка считается
4. Требований по напорным нет.
В NFPA есть требование по диаметрам всасывающих и напорных линий. прям таблица приведена в зависимости от расхода
Необходимо предусмотреть тестовую линию с расходомером.
Обязательное требование, чтобы у каждого насосы был свой собственный шкаф управление. Нельзя как у нас в один шкаф навешивать управление задвижками, дренажниками, миром и вселенной.
1 насос - 1 шкаф.
Задвижки почти все должны быть либо с индикацией положения или с выдвижным штоком (в nfpa называются OS&Y gate valve)
Ну и главное требование - подбор насосов (зависимость расхода и напора) но про это я думаю вы вкурсе