konyng
подскажите, можно использовать абсорбционную машину для отопления?
e.o.l.
возможно всё, но надо смотреть в конткретном случае нужно ли
погоняйте поиск, вот как минимум есть темка про абсорбционные чиллеры
Igor Barishpolets
"Абсорбционная машина" основана на применении тепла для производства холода!
Попутное использование тепла - на ГВС для теплого периода года - целесообразно, по крайней мере не в градирю!... В холодный период года просто переключаем в режим на отопления, минуя контур абсорбера.
Guest
спасибо. а если в холодный период, мне хватит мощности машины чтобы подать ГВ на вентиляцию и на отопление, если машина расчитана только на охолождение приточки вентиляции.
kroudion
Цитата(Igor Barishpolets @ Feb 14 2007, 18:52 )
В холодный период года просто переключаем в режим на отопления, минуя контур абсорбера.

А что, в холодный период года спрос на холод такой же, как и в тёплый период?
Не проще ли минуя генератор отапливаться? И качества тепла повыше будет, и бедное животное пусть хоть немного отдохнёт.
Igor Barishpolets
Так и делали!!!... отдельно ставили генератор тепла, отдельно абсорбционный холодильный агрегат и не ломали голову о совместном использовании... Генератор работает круглогодично, холодильник - только летом или когда тепло.
kroudion
Цитата(Igor Barishpolets @ Feb 15 2007, 16:53 )
Так и делали!!!... отдельно ставили генератор тепла, отдельно абсорбционный холодильный агрегат

Я вообще-то имел в виду генератор бромидо-литиевой машины wink.gif
Igor Barishpolets
Я тоже....
Кроме того можно и аммиачные генераторы...
Alex_Fomin
Большая часть производимых абсорбционных чиллеров с газовым или жидкотопливным источником тепла предполагет изначально использование этого источника для подачи тепла в систему отопления.
Если есть экономическое обоснование, можно использовать более сложные машины, работающие в режиме теплового насоса, но для них потребуется источник низкопотенциальной теплоты.
Примеры посмотрите сами www.robur.it, www.broad.com.cn/index-eng.htm
Igor Barishpolets
Принцип работы абсорбционных машин:
1. Подается в камеру смешения две среды: как правило это вода и водный раствор адсорбента (абсорбент). При контакте этих двух сред происходит уменьшение концентрации адсорбента в растворе и снижение энтальпии раствора (или его температуры от 18-20 до 4-5 градС, может быть и ниже).
2. Охражденный раствор подается в теплообменник, в котором забирает часть тепловой энергии от рабочего теплоносителя (теплоноситель, который циркулирует в системе холодоснабжения).
3. Абсорбент подается на "восстановление" или выпаривание до исходной концентрации. При "восстановлении" потребляется тепловая и основная доля электрической энергии. Как правило "восстановление" происходит в вакуумной камере. При этом повышается температура абсорбента. Затем абсорбент охлаждается в теплообменнике проточной водой, которая берется и выбрасывается в водоем, поступает на градирню...
В качестве абсорбента могут служить водные растворы солей: Бромистный литий, Аммиак и др.
Как мы заметили, здесь тепловая энергия требуется только для восстановления концентрации адсорбента в растворе (условно можно назвать - восстановление абсорбента).
Абсорбционная холодильная машина может состоять как из одного блока, так и из нескольких блоков: камера смешения абсорбента и воды с теплообменником и двумя насосными группами, предназначенными для подачи абсорбента в камеру восстановления и рабочего теплоносителя; камера восстановления абсорбента с теплообменником, вакуумным насосом и двумя насосными группами, предназначеными для циркуляции охлаждаемой воды на градирню и подачи абсорбента в камеру смешения; теплогенератор, который может работать на органическом топливе, от геотермальных вод, от Солнца ....