ЮрийК.
Добрый день. Прошу помочь с нормативом.
На объекте выполняется монтаж оросителей в тени ригелей у двойных колонн, причем довольно близко к ригелю. Расстояние от оросителей до стены чуть меньше 1500мм. Глядя на это дело можно однозначно говорить, что при срабатывании спринклера орошение пола дальше проекции ригеля проводиться не будет. На какой бы норматив можно было бы сослаться, чтоб оросители вывести под ригели?

Норматив СП 5.13130 п.5.2.11 и 5.2.15 не очень подходят.
П 5.2.11 потому что все таки на объекте не балочные перекрытия, а п. 5.2.15 потому что в нем написано о венткоробах и площадках, а у нас ригеля.
BTS
Установка оросителей относительно препятствий-один из непроработанных вопросов СП5, в отличие от зарубежных нормативов. Кое-что есть в бийских СТУ на СОБР. Как решается в зарубежных нормах можно ознакомиться в NFPA-13, CEA-4001, EN-12845.