Полная версия этой страницы:
DX9100 Jonson Controls
кому приходилось сталкиваться с этой старой линейкой DX9100 Johnson Controls? отзовитесь, пожалуйста.
Мне приходилось, здесь на форуме есть тема про Metasys 9100
Интеграция в Мetasys не предусматривается. Остается старое ПО (GX9100 programming и xtm configurator). Вопрос собственно вот в чем: надо заменить один аналоговый модуль на другой аналогичный. Как система идентифицирует модули? там леттербаги или перемычки какие-то выставляются? ну и программно: я правильно понимаю что кроме upload/download в этом случае и делать ничего не надо?
По блокам расширения особо не занимался. Не было нужды. У нас были комплекты по одному XT9100 и пары XP но не аналоговые. По моему на XT выставлялся адрес с помощью дип переключателей, ну и на аналоговых по идее джамперами выставляется тип аналогового входа. В самой программе в блоках XT.. в DATA выставлен Hardware Address, который должен совпадать с адресом на дипах. В основном менял сам контроллер, сливал заливал туда программу, ну и смотрел в онлайн, что происходит. Делал кое какие изменения, да через кнопки работал. Помню, что нельзя, чтобы адрес контроллера совпадал с адресом блока расширения. Вот можно мануал глянуть. Вообще в сети много информации по этому контроллеру.
спасибо!
отличный мануал, то что и нужно! еще раз спасибо!
на новом аналоговом модуле все джамперы выставляете также как на старом.
если проблема только в нем, то подхватится.
если коммуникац.модуль xp9100 моргает, то обычно нужно загрузить приложение заново
svintus
24.12.2020, 22:08
Это уже можно в музей отправить.
Как раз вентустановка VTS, правда документация на щит не заводская, а другой проектной организации (очень похоже на югославов).
Видео пожалуйста -
https://www.youtube.com/watch?v=S64nRUaTll0 "Обзор панели управления контроллера Johnson Controls серии DX".
Контроллер 2009 года выпуска, так что еще послужит долго, в музей рано.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.