Всем доброго времени суток.

В СП СП60.13330.2016 пункт 9.3 гласит "Для систем холодоснабжения следует предусматривать не менее двух холодильных машин или одну машину с двумя и более компрессорами и испарительными контурами, обеспечивающими не менее 50% холодопроизводительности. Допускается предусматривать одну холодильную машину мощностью до 500 кВт с регулируемой холодопроизводительностью до 25% и менее."

Как я понимаю согласно этому пункту, если ставить один чиллер производительностью до 500 кВт., то у него должно быть минимум 2 компрессора и 2 испарительных контура, но все производители, чиллеры производительностью 40 - 500кВт., делают с 2 - 4 компрессорами и одним испарительным контуром.

И собственно сам вопрос мне для чиллера производительностью 50 кВт. и с 2 компрессорами, нужно предусмотреть каким-либо образом резервирование в 50% производительности, или все же 2 компрессора достаточно для удовлетворения этого пункта?

Чиллер будет стоять в медицинском учреждение для охлаждения воздуха в приточных установках.
Volander
Приветствую!
Судя по требованиям, должно быть два испарителя. То есть получается, нужен чиллер на 100кВт с двумя независимыми холодильными контурами. Чтобы от такой избыточной мощности не циклил чиллер компрессорами, подберите побольше накопительный бак.
v-david
это рекомендации, не обращайте ванимание, работайте по согласованному ТЗ и будет вам счастье
S1mplex
Цитата(v-david @ 14.9.2020, 15:58) *
это рекомендации, не обращайте ванимание, работайте по согласованному ТЗ и будет вам счастье


Это все же медицинское учреждение и в экспертизе вряд ли смотрят на этот пункт, как просто на рекомендацию.
RusBuka
Его там всё равно быстро ушатают, и будет приточка без охлаждения. Хоть 50 квт хоть 900...
Дима1973
Откуда информация, что все производители от 40 до 500 кВт, делают один контур по фреону? Вот прям щас смотрю на чиллер, два контура, в каждом по два манеропа 125-х. Даже и не припомню, когда видел одноконтурный по фреону чиллер. Тем более до 500 кВт.
Volander
"Намутить" можно что угодно, хоть с тремя испарителями, хоть 500кВт одноконтурный на нескольких турбокорах. Нужно только желание и деньги.
Вот только если смотреть с точки зрения резервирования, то "мозги" будут одни. И если они поломаются, то охлаждения не будет. Поэтому, если есть хорошее финансирование и бюджет, то я бы поставил две ХМ по 50кВт.
Alex2001
Цитата(Volander @ 15.9.2020, 9:26) *
"Намутить" можно что угодно, хоть с тремя испарителями, хоть 500кВт одноконтурный на нескольких турбокорах. Нужно только желание и деньги.
Вот только если смотреть с точки зрения резервирования, то "мозги" будут одни. И если они поломаются, то охлаждения не будет. Поэтому, если есть хорошее финансирование и бюджет, то я бы поставил две ХМ по 50кВт.


Опередили - только про 100% резервирование хотел написать. rolleyes.gif
1. Ломается всё. То что не ломается, тоже выходит из строя - только реже.

2. Мало того что ХМ имеет смысл целиком резервировать. Запитывать от разных эл. вводов.
v-david
Цитата(S1mplex @ 14.9.2020, 16:05) *
Это все же медицинское учреждение и в экспертизе вряд ли смотрят на этот пункт, как просто на рекомендацию.

Повторяю еще раз. Фраза в СП не носит обязательного характера, перечитайте еще раз. И тем более в СП нет аргумента "медицинское учреждение" . Что касается степеней резервирования то они должны задаваться техническими заданиями или нормами проектирования специализированных объектов, например ЦОД.
yozik
Цитата(S1mplex @ 14.9.2020, 13:17) *
Как я понимаю согласно этому пункту, если ставить один чиллер производительностью до 500 кВт., то у него должно быть минимум 2 компрессора и 2 испарительных контура,

С чего это?
Вы же процитировали.
Цитата
Допускается предусматривать одну холодильную машину мощностью до 500 кВт с регулируемой холодопроизводительностью до 25% и менее

Можно одну smile.gif но с возможностью минимальной работы на 25% и менее
А это 4 компрессора без регулировки или один с возможностью работать на 25% (но это скорее для мелких обьектов)
И есть еще следующий пункт
Цитата
9.4 Резервные холодильные машины следует предусматривать для систем кондиционирования, работающих круглосуточно, или по заданию на проектирование.

Выделенное очень стремный пункт.
Т.к. те же ТРЦ ночью не работают, обычно.
RusBuka
QUOTE (yozik @ 18.9.2020, 12:43) *
Выделенное очень стремный пункт.
Т.к. те же ТРЦ ночью не работают, обычно.


А оборудование работает. Ибо ночной тариф, и захолодить объем ночью проще.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.