Всем доброго времени суток.
В СП СП60.13330.2016 пункт 9.3 гласит "Для систем холодоснабжения следует предусматривать не менее двух холодильных машин или одну машину с двумя и более компрессорами и испарительными контурами, обеспечивающими не менее 50% холодопроизводительности. Допускается предусматривать одну холодильную машину мощностью до 500 кВт с регулируемой холодопроизводительностью до 25% и менее."
Как я понимаю согласно этому пункту, если ставить один чиллер производительностью до 500 кВт., то у него должно быть минимум 2 компрессора и 2 испарительных контура, но все производители, чиллеры производительностью 40 - 500кВт., делают с 2 - 4 компрессорами и одним испарительным контуром.
И собственно сам вопрос мне для чиллера производительностью 50 кВт. и с 2 компрессорами, нужно предусмотреть каким-либо образом резервирование в 50% производительности, или все же 2 компрессора достаточно для удовлетворения этого пункта?
Чиллер будет стоять в медицинском учреждение для охлаждения воздуха в приточных установках.