AnnaZ
Есть 3-х этажное здание с подвалом. Для него разработана система автоматического пожаротушения совместно с пожарными кранами. Здание относится Объем бака запаса воды (9,6+2*2,6)*3*3,6=159,64куб.м Правильно? Продолжительность тушения пожара - 3часа? Или берется продолжительность подачи воды согласно СП 5.13130.2009? И еще вопрос:в данном здании есть атриумы,как их тушить?
otdel.ito
Вроде и буквы русские и слова знакомые, а нет ясности и связности в изложении. Чего хотите то?
BTS
Цитата(AnnaZ @ 17.9.2020, 17:06) *
Есть 3-х этажное здание с подвалом. Для него разработана система автоматического пожаротушения совместно с пожарными кранами. Здание относится Объем бака запаса воды (9,6+2*2,6)*3*3,6=159,64куб.м Правильно? Продолжительность тушения пожара - 3часа? Или берется продолжительность подачи воды согласно СП 5.13130.2009? И еще вопрос:в данном здании есть атриумы,как их тушить?


СП10.13130.2009
4.1.10 Время работы пожарных кранов следует принимать 3 ч. При установке пожарных кранов на системах автоматического пожаротушения время их работы следует принимать равным времени работы систем автоматического пожаротушения.

В "вот-вот ожидаемой" новой версии СП10 возможно что-то изменится.
Для зданий с атриумами обычно делают СТУ. Могут увеличить расход на спринклерное тушение или прописать дренчерные завесы.